Работа- установка выключателя автоматического, Заказчик предъявляет претензии, что взяли еще пусконаладку, каким документом подтвердить свою правоту
 
А разве этот выключатель требует ПНР?
 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А. Пусконаладка-Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем.  
 
Лили, Техническая часть к ПНР.
Изменено: Анатолий Пенушкин - 05.10.2015 15:07:14
 
Техническая часть к ПНР не спасает, они ссылаются что в монтажных работах сидит пусконаладка на автомат, я не нахожу
 
Лили Прочитайте внимательно п.1.1.25, 1.1.27 (Тех. части), Порекомендуйте Заказчику ознакомиться с ним же.
Изменено: Анатолий Пенушкин - 05.10.2015 15:56:08
 
Цитата
Лили пишет:
Заказчик предъявляет претензии, что взяли еще пусконаладку, каким документом подтвердить свою правоту
В проекте должны-быть программа пусконаладочных работ
Если она есть то это и есть обоснованием для применения расценок
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)
Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: пусконаладка

Создание строк «Авторасценка» и «Расценка» в ПП SmetaWIZARD
Описание создания расценок в локальной смете в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD
Порядок создания локальной сметы (11)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Порядок создания локальной сметы
Минэконом РФ Письмо № Д05-5503 от 04.12.2008г. Об отсутствии оснований для изменения цены государственного или муниципального контракта в связи с инфляцией Минрегион РФ Письмо № 13334-ИМ/08 от 05.05.2009г

О применении пункта 4.7 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)