Монтажный сборник, частично включена ли пусконаладка


Страницы: 1
RSS
Монтажный сборник, частично включена ли пусконаладка
 
Работа- установка выключателя автоматического, Заказчик предъявляет претензии, что взяли еще пусконаладку, каким документом подтвердить свою правоту
 
А разве этот выключатель требует ПНР?
 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А. Пусконаладка-Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем.
 
Лили, Техническая часть к ПНР.
Изменено: Анатолий Пенушкин - 05.10.2015 15:07:14
 
Техническая часть к ПНР не спасает, они ссылаются что в монтажных работах сидит пусконаладка на автомат, я не нахожу
 
Лили Прочитайте внимательно п.1.1.25, 1.1.27 (Тех. части), Порекомендуйте Заказчику ознакомиться с ним же.
Изменено: Анатолий Пенушкин - 05.10.2015 15:56:08
 
Цитата
Лили пишет:
Заказчик предъявляет претензии, что взяли еще пусконаладку, каким документом подтвердить свою правоту
В проекте должны-быть программа пусконаладочных работ
Если она есть то это и есть обоснованием для применения расценок
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: пусконаладка


Состав базы 2001 года (2.2)
Из данного видеоурока по программе ГрандСмета пользователь сможет узнать о составе базы 2001 года – государственных элементных сметных норм.
Ресурсный метод - загрузка цен (6.3)
Данный видеоурок продолжает тему использования ресурсного метода, но на этот раз происходит разбор темы о типовом ценнике и автоматической загрузке цен в программе ГрандСмета.
Письмо от 14.05.2015 г. № 4178/05 Министерства строительства и архитектуры Республики Крым О применении индексов изменения сметной стоимости в Республике Крым Журнал ухода за бетоном Форма № Ф-55, утвержденная Распоряжением Росавтодора от 23.05.2002 № ИС-478-р, введена в действие с 1 мая 2002 года.