Монтажный сборник, частично включена ли пусконаладка

Страницы: 1
RSS
Монтажный сборник, частично включена ли пусконаладка
 
Работа- установка выключателя автоматического, Заказчик предъявляет претензии, что взяли еще пусконаладку, каким документом подтвердить свою правоту
 
А разве этот выключатель требует ПНР?
 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А. Пусконаладка-Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем.
 
Лили, Техническая часть к ПНР.
Изменено: Анатолий Пенушкин - 05.10.2015 15:07:14
 
Техническая часть к ПНР не спасает, они ссылаются что в монтажных работах сидит пусконаладка на автомат, я не нахожу
 
Лили Прочитайте внимательно п.1.1.25, 1.1.27 (Тех. части), Порекомендуйте Заказчику ознакомиться с ним же.
Изменено: Анатолий Пенушкин - 05.10.2015 15:56:08
 
Цитата
Лили пишет:
Заказчик предъявляет претензии, что взяли еще пусконаладку, каким документом подтвердить свою правоту
В проекте должны-быть программа пусконаладочных работ
Если она есть то это и есть обоснованием для применения расценок
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: пусконаладка


Автоматическое начисление индексов и норм НР, СП к каждой позиции в таблице затрат в ПП SmetaWIZARD
Описание настройки индексации, косвенных затрат и поправочных коэффициентов для каждой строки локальной сметы в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD.
Импорт смет из XML и ARP (62)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Импорт смет из XML и ARP
МДС 81-2-12-2011 Методические рекомендации по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры
МДС 81-35.2004 (редакция 2012) Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (ред. 2012 год)