Гидроиспытания железобетонного резервуара.

Страницы: 1
RSS
Гидроиспытания железобетонного резервуара.
 
Доброго времени суток, уважаемые форумчане, коллеги!
Нужно расценить работы по гидроиспытанию железобетонного резервуара объемом 50 м3. Работы простые: заполнить водой, выдержать 3-5 суток, вести наблюдения за герметичностью резервуара и количеством воды все это время и откачать воду. Все наблюдения вносятся в журнал. Никак не могу подобрать расценку в базе на эти работы. Водоотлив ТЕРр52-11-3 - очень дешево. А на закачку воды вообще ничего не нашла. Может кто-то сталкивался с подобными работами, подскажите, пожалуйста!  
 
Может быть какая-нибудь расценка по пусконаладке подойдет? Например: ТЕРп09-01-015-07 "Резервуар чистой воды, производительность до 20000 м3/сут"
 
:? :blink:
 
ФЕР6-01-071-01 Испытание емкостей на водонепроницаемость
 
Расценка вроде подходит, но она что-то совсем дешевая.  :-(  
 
Это проверка только на  водонепроницаемость. Если нужно будет проверить на герметичность,допустим жидкость будет под давлением, то нужно взять гидравлическое  испытание. Допустим  если диаметр позволит  ФЕР16-07-005-
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Похожие темы Найти еще: испытания


Ресурсный метод - ведомость (6.1)
В видеоуроке показывается, как с помощью ресурсного метода вести ведомость ресурсов сметы в программе ГрандСмета.
Общее описание программы (1)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: СтройИнфо - Общее описание программы. Работа с документами
Устройство наружной скреплённой теплоизоляции зданий Типовая технологическая карта на устройство наружной скреплённой теплоизоляции зданий и сооружений различного назначения Минрегион РФ Письмо № 13478-СД/10 от 29.07.2013 Об индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ и иных индексах на III квартал 2013 года