Подсчет V по земляным работам на молниезащиту

Подсчет V по земляным работам на молниезащиту

Подсчет V по земляным работам на молниезащиту
 
Здравствуйте, хочу для себя понять как правильно считаются объемы по заземлению и молниезащите.
Во вложении прикладываю скан листа со спецификации и скан с пояснит.записки.
По спецификации вижу,что нужны земляные работы для стали Д=18мм L=3м и сталь Д=12мм L=1,5м
Заземляющее устройство стальной стержень Д=18мм глубиной 3м и длинной 36м (12*3) а ширину какую брать?
аналогично и для стали 12мм
Верен ли
сам расчет или есть какие-то нормативы по размерам?
 
Смотрите свою пояснительную  записку. Раздел 9. В ней все написано.
1) В качестве молниеприемника используется стальной трос и металлическая кровля
2) Сталь ф8 мм прокладывается по фасаду здания. Она соединяет молниеприемник  с контуром заземления. Т.е. Сталь круглую нужно проложить по ФЕРм08-02-472-08
3)Полоса 25х4 также по фасаду здания. Она соединяет кровлю с контуром заземления Т.е. по расценке  ФЕРм08-02-472-06
3) Контур заземления выполнен  из полосы 40х5 (в земле) Т.е ФЕРм08-02-472-02
4) Стальные стержни-12шт ф 18 мм . Это вертикальный заземлитель ФЕРм08-02-471-04. Сталь круглую возьмете ф18мм
5)Земляные работы для полосы 40х5-           415мх 0,4 х0,7(Глубина прописана в самом конце Вашей пояснительной записки)
 
Т.е. земляные в этом случае только для полосы нужны, а вертик.заземлители 12,18мм идут как электрод и забиваются и они учтены в расценках 8-2-471-04 и 8-2-471-03 сами земляные работы
невнимательно читаю состав работ

Спасибо
Изменено: Валентина Логунова - 06.10.2015 13:40:13
 
Цитата
Галина Вантурина пишет:
Смотрите свою пояснительную записку. Раздел 9. В ней все написано.1) В качестве молниеприемника используется стальной трос и металлическая кровля2) Сталь ф8 мм прокладывается по фасаду здания. Она соединяет молниеприемник с контуром заземления. Т.е. Сталь круглую нужно проложить по ФЕРм08-02-472-083)Полоса 25х4 также по фасаду здания. Она соединяет кровлю с контуром заземления Т.е. по расценке ФЕРм08-02-472-063) Контур заземления выполнен из полосы 40х5 (в земле) Т.е ФЕРм08-02-472-024) Стальные стержни-12шт ф 18 мм . Это вертикальный заземлитель ФЕРм08-02-471-04. Сталь круглую возьмете ф18мм5)Земляные работы для полосы 40х5-      415мх 0,4 х0,7(Глубина прописана в самом конце Вашей пояснительной записки)
415*0,4*0,7
а 0,4 это откуда?
это размер самой полосы?
 
Полоса 40х5 это в мм, а 415мх 0,4 х0,7-это размер траншеи в метрах для прокладки полосы.
 
0,4-это ширина траншеи.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Сводный сметный расчет (10)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Сводный сметный расчет, сводная ресурсная ведомость
Индексы пересчета в текущие цены (5.5)
Видеоурок создан для того, чтобы показать пользователю, как вручную выбирать индексы из сборника, существующего в программе ГрандСмета.
Документы сметчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Сборник разъяснений по применению Сборника цен и Справочников базовых цен на проектные работы 2002-2016
Методические рекомендации по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.