Пробивка отверстий в стене


Страницы: 1 2 След.
RSS
Пробивка отверстий в стене
 
Подскажите какую расценку можно применить?Пробивка отверстия в подпорной стене (бетонная) для прокладки трубы(ввод кабельной линии)
В расценке толщина всего 100 мм ТЕР46-03-010-01, а отверстие диаметр 10см,толщина стенки 800мм.
 
И прокладка кабеля в существующей метал.трубе(труба в земле в траншее) по расценке ТЕРм08-02-407-15 или ТЕРм08-02-407-10 или ТЕРм08-02-412-08?
 
Максим,Вы посмотрите ФЕР46-03-013 (14)
 
у меня терах такой еще нет расценки,но в инете забил расценку,там глубина тоже не большая 200 мм (а у меня 800)(((а если в расценке коэф. к пз поставить? 8?лишка будет? ТЕР46-03-010-01
 
Цитата
Максим пишет:
там глубина тоже не большая 200 мм
Максим, к этим расценкам есть поправки на "На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать:"
 
ну да старая база,не вижу расценок этих
 
Расценка ТЕРм08-04-744-02 это кабель в траншее,на полу или кjulf вообще применяется эта расценка?
 
Цитата
Максим пишет:
ТЕРм08-04-744-02
РАЗДЕЛ 1. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК И СПЕЦКОРПУСОВ АЭС
 
Ух ты!))В старую смету зашел)))Спасибо Ирина,что не бросаете на произвол судьбы таких нерадивых новичков!!)))
 
По дефектной:
1.Копка траншеи в ручную 150м
2. Пробивка отверстия в стене
3. Подсыпка подушки для кабеля
4.Укладка кабеля в траншею 140м
5. Укладка трубы в траншею 10м.
6. Прокладка кабеля в трубе 10м.
7. Засыпка траншеи
Беру расценки
1. ТЕР01-02-057-03
2. ФЕР46-03-013 (14) (допустим)
3. ТЕРм08-02-142-01 150м
4.ТЕРм08-02-141-02 140м
5. ТЕРм08-02-407-09 8м
6.ТЕРм08-02-148-02 8м или ТЕРм08-02-412-06?
7.ТЕР01-02-061-02
Правильно применил или где-то накасячил?
 
Труба под дорожным полотном металлическая
 
ТЕРм08-02-407-09 - У Вас труба в траншее 10м., почему кабель 8м.?
 
Да,да 10м правильно
 
А где покрытия кабеля кирпичом ТЕРм08-02-143-01
 
Максим,
Цитата
Максим пишет:
5. ТЕРм08-02-407-09 8м
Зачем Вам это? Ведь у Вас:
Цитата
Максим пишет:
И прокладка кабеля в существующей метал.трубе(труба в земле в траншее)
По поводу прокладки кабеля в трубе:
Цитата
Максим пишет:
6.ТЕРм08-02-148-02 8м или ТЕРм08-02-412-06?
ТЕРм08-02-148-02, т.к. ТЕРм08-02-412-06 - расценка из РАЗДЕЛ 6. СЕТИ ПРОВОДОК В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ
 
Цитата
Елена пишет:
Максим ,
Цитата
Максим пишет:5. ТЕРм08-02-407-09 8м
Зачем Вам это? Ведь у Вас:
Цитата
Максим пишет:И прокладка кабеля в существующей метал.трубе(труба в земле в траншее)
По поводу прокладки кабеля в трубе:
Цитата
Максим пишет:6.ТЕРм08-02-148-02 8м или ТЕРм08-02-412-06?
ТЕРм08-02-148-02, т.к. ТЕРм08-02-412-06 - расценка из РАЗДЕЛ 6. СЕТИ ПРОВОДОК В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ
Да,вы правы не знал по какой расценке трубу положить (сборник наружные сети надо)
 
Тоже думал на счет этого(покрытие кабеля кирпичом),в дефектной этого нет,уточню
Изменено: Максим - 12.10.2015 21:25:10
 
Всем спасибо за участие и содействие!
 
Прокладку трубы возьмите то ТЕР34 (Сооружения связи, радиовещания, телевидения), согласно ПУЭ кабель обязательно покрывают керамическим кирпичом на 1м кабеля -8 кирпичей. А еще, я не знаю какого сечения у Вас кабель, но для присоединения кабеля берут муфты соединительные или концевые, или заделки концевые.
 
Да заделки взял, а вот присоединение к шкафу новому как брать не знаю по ТЕРм08-02-144-07 или ТЕРм08-03-574-09???
Страницы: 1 2 След.
Читают тему (гостей: 1)

Ресурсный метод - Мастер создания ЛС в ПП SmetaWIZARD
Описание работы по созданию формы локальной сметы с помощью мастера создания локальной сметы в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD.
Восстановление ресурса по шифру (32)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Восстановление ресурса по шифру
Устройство теплоизоляционного слоя пола чердачного помещения Типовая технологическая карта на производство работ по устройству теплоизоляционного слоя пола чердачного помещения жилого дома Сборник 16. Трубопроводы внутренние Нормативные показатели расхода материалов. Сборник 16. Трубопроводы внутренние