Пожарный резервуар 2000м3



Страницы: 1
RSS
Пожарный резервуар 2000м3
 
Составила смету, боюсь что-либо пропустить.
Какие необходимы расценки, кроме земляных работ, фундамента
Сам резервуар монтируется по 9-му сборнику (вертикальный полистовой)
брать ли дополнительно сварку?
 
Тузька., см. п.1.9.3 ТЧ
 
Ирина, там про сварку ничего не нашла
 
1.9.12. Расценки табл. 09-02-009 на монтаж резервуаров и газгольдеров, кроме работ, учтенных п. 1.9.3, предусматривают следующие работы: монтаж люков, лазов, патрубков и др., зачистка околошовной зоны для производства сварочных работ и восстановление огрунтовки. Расценки табл. 09-02-009 предусматривают следующий метод монтажа металлоконструкций: корпус и днище выполняются из рулонной листовой стали, а окрайки днища и крыша - из отдельных металлических конструктивных элементов. Монтаж обвязочных трубопроводов, трубопроводной арматуры расценками табл. 09-02-009 не учтен.
1.9.3....выполнение монтажных соединений (стыков, узлов) при укрупнительной сборке и монтаже
конструкций
Т.е. у Вас учтена сборка  конструкции и укрупнительная сборка.
 
Спасибо, за подробный ответ, но если заглянуть в ресурсы, то тех же электродов очень мало на тонну
 
Это предусматривает сборку и установку готовых стальных конструкций. Неучтенный ресурс 201-9002. Поэтому электродов должно хватить. Если Вы изготавливаете на месте металлоконструкции.тогда нужно взять их изготовление.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)


Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: пожарный

Создание акта по форме №2 (54)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Создание акта по форме №2
Добавление позиций в смету (5)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Добавление позиций в смету, коэффициенты, замена ресурсов
Прокладка воздуховодов и приточных вентиляторов Локальный сметный расчет на прокладку воздуховодов и приточных вентиляторов ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС Основные требования к проектной и рабочей документации