Устройство наружной изоляции стыков манжетой


Страницы: 1
RSS
Устройство наружной изоляции стыков манжетой
 
Доброго всем утра. Уважаемые сметчики, подскажите, пожалуйста, ранее не делала, расценки на устройство водопровода:
1) Устройство наружной изоляции стыков манжетой "Терма-Стпм для стальных труб.
2) Проверка сварных швов физическим методом(радиография или ултразвук) на стальной трубе 820х10мм
3) Установка муфты регулировочной с антикоррозийным покрытием Ду=800мм.
 
Светлана,  
ФЕР25-07-022
ФЕРм39 Отдел 2 Неразрушающие методы контроля
ФЕР22-03-007+ ФЕР22-03-014
 
Посмотрите еще  ФЕР22-03-005-04
 
Ирина, спасибо большое. А вот что за расценка ФЕР25-07-022 ? У меня ФЕР (ред.2014)  не выдает.
 
Цитата
Светлана пишет:
У меня ФЕР (ред.2014) не выдает.
Светлана,Это ФЕР ред 2014 г. с изменениями по приказу от 703/пр от 12.11.2014 (действующая в настоящее время редакция). В Вашей редакции такая расценка есть только в ГЭСН 25
 
Ирина, СПАСИБО!!!
Страницы: 1