Установка кабельных блоков под КТП


Страницы: 1
RSS
Установка кабельных блоков под КТП
 
Добрый день, уважаемые сметчики! Помогите пожалуйста! Взяла установку кабельных блоков под КТП (масса 13 т) по расценке ФЕРм37-01-013-11. Заказчик просит взять по ФЕР07-05-001-04 Установка блоков стен подвалов. Пишет необоснованное применение расценки. Помогите пожалуйста, правы ли они? И как можно обосновать мой вариант. Буду очень благодарна.
 
Заказчик прав:кабельный блок - это не оборудование общего назначения
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Цитата
Заказчик прав:кабельный блок - это не оборудование общего назначения

согласна
Заказчик прав, по м37 берется монтаж только самого КТП (если он сборный, модульный)
 
Olga, Тузька., смешная расценка получается...установка одного кабельного блока 1 500,00 руб. Это не реально. За такие деньги никто не пойдет монтировать 13 т кабельный блок. Это причем уже с механизмами.
Изменено: Карина - 21.10.2015 11:47:12
 
Карина, Вы так считаете? На эти деньги можно фундамент полноценный для дома поставить
Вполне реальные деньги
 
Тузька., не 1 500,00 миллиона. а рубли.
 
Карина, тогда не может быть...Вы что-то не так считаете..У вас лотки уже сборные? какие размеры или тип?
 
Тузька., сборные ж/б кабельные блоки 1650*2380*4840 мм
 
Тузька., и тем более расценка идет - Установка блоков стен подвалов массой: более 1,5 т. Выше по тонажу расценки нет
 
Вы же не только блоки ставите, но и готовите площаку под них со всеми сопутствующими работами по строительной части - разработка грунта, щебень и тд, денег и получится больше
 
а прямую расценку смотрели? ГЭСН33-04-029-01
 
Цитата
Юлия пишет:
Вы же не только блоки ставите, но и готовите площаку под них со всеми сопутствующими работами по строительной части - разработка грунта, щебень и тд, денег и получится больше
+гидроизоляция
 
Цитата
Карина пишет:
Помогите пожалуйста, правы ли они? И как можно обосновать мой вариант.
Карина,Чтобы обосновать Ваш вариант, опишите конструкцию КТП или напишите ее марку. Если у Вас блочная ж/б КТП, состоящая из подземной (кабельный блок) и надземной частей, то Ваш вариант по ФЕРм37 совершенно верен.
 
Ирина, у нас 2БКТП-400. Только как им обосновать это?(((
 
Тузька.,не смотрела...посмотрю сейчас, Спасибо.
 
Карина,А кто заказчик у Вас?
 
:-)
Изменено: Юлия - 21.10.2015 13:16:15
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: кабельных


Основная часть (1)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: СтройИнфо - Основная часть
Состав электронной библиотеки (3)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: СтройИнфо - Состав электронной библиотеки
СП 54.13330.2011. Здания жилые многоквартирные СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003
Настоящий свод правил распространяется на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий высотой  до 75 м, в том числе общежитий квартирного типа, а также жилых помещений, входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения.
Методические рекомендации по разработке укрупненных нормативов цены строительства Методические рекомендации по разработке укрупненных нормативов цены строительства (Минстрой России Приказ № 69/пр от 08.02.2017)