Кабель телефонизации на троссе


Страницы: 1
RSS
Кабель телефонизации на троссе
 
Снова здравствуйте. куча вопросов по слаботочке, так как ничего не знаю. уже стыдно у вам обращаться, но опять прошу совета.
Кабель телефоный прокдадывается между зданиями на тросе в 2 линии. Есть раценка Ц0802-149-1 кабель, подвещиваемый на тросе но она такая дорогая. Посоветуйте что можно взять, что бы правильно было.
 
Это Вы чувствительный элемент хотите расценить? Или просто кабель на тросе?
 
Если Ва не нравится Ваша расценка, попробуйте взять ФЕРм 08-02-394-01 и т.д. Там все подходит, да и Вашей пользуюсь иногда)))
 
Для слаботочки надо пользоваться соответствующим сборником, вот был вопрос и ответ

Какую расценку можно применить для подвеса кабеля связи на тросу между зданиями?


Для монтажа кабеля связи между зданиями на тросу применяется расценка ФЕРм10-06-035-03 Кабель на стоечной линии, масса 1 м кабеля до 2 кг
При необходимости монтажа трубостоек применяется расценка ФЕР34-02-064-01 Установка стоек телефонных: однопарных
Если бы не строители пирамид, кто бы знал имена фараонов...
 
Елена, позвольте с Вами не согласиться. Автор спрашивал про прокладку кабеля на тросе, а не на стойках. Там наборы работ и ресурсы совсем разные. Я считаю, что расценка ФЕРм10-06-035-03 не для тросовой прокладки.
 
ФЕРм08-02-149-01:01: Установка и снятие лебедки. 02. Установка и снятие барабана. 03. Установка и снятие роликов. 04. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 05. Прокладка троса и кабеля. 06. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 07. Маркировка.
ФЕРм 08-02-394-01: 01. Изготовление проводки с установкой коробок. 02. Установка конструкций. 03. Прокладка проводки с установкой коробок. 04. Соединение жил проводов. 05. Прозвонка.
ФЕРм10-06-035-03: 01. Снятие оболочки и разделка жил на простую пирамиду. 02. Напайка наконечника. 03. Проверка жил кабеля на обрыв, «землю» и сообщение. 04. Измерение сопротивления изоляции жил. 05. Запайка концов. 06. Подвеска кабеля на опорах.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 2)
Похожие темы Найти еще: кабель


Поиск расценок по всей базе (2.8)
В данном видеоуроке показано, как в программе ГрандСмета простым способом найти расценки по всей базе.
Письма Минрегиона про НР и СП (3)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Письма Минрегиона про НР и СП - от 06.12.2010, 21.02.2011, 01.03.2011
СДОС-04-2009 Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства Постановление Правительства РФ № 881 от 03.11.2011 Постановление Правительства РФ  № 881 от 03.11.2011. О порядке формирования начальных (максимальных) цен контрактов (цен лотов) на отдельные виды медицинского оборудования для целей их включения в документацию о торгах на поставку такого оборудования.