Ремонт крылец
 
Добрый день! Помогите, пожалуйста, подобрать расценки: необходимо сделать ремонт крыльца в подъезд: 1.Устройство каркаса на сварке из уголка 40*40 (30 м/п) + полоса стальная 3мм (6,25м2) +арматура д=10; 2.Сверление отверстий д=10 на глубину 15см в бетоне 3. Бетонирование ступеней толщ.3,5см
 
У Вас наверное обрамление ступенек.
1) Можно применительно взять ФЕРр56-23-1(Там будет учтена и сталь полосовая и уголок.)
2) Сверление отверстий в бетоне возьмите по ФЕР 46 ФЕР46-03-001-01 с корректировкой - ФЕР46-03-001-17 если горизонтальные,то возьмите как горизонтальные
3) Арматура ФЕР06-01-015-01
4)Бетонирование ступенек можно ФЕР11-01-015-01,но лучше ФЕР06-01-001-02, так как будет опалубка
 
по сб.46 (46-03-001-01 + 46-03-001-17) диаметр сверление отверстий начинается от 20мм, у меня 10мм, можно взять все Кз; Кмат; Кмаш с 0,5?
 
Цитата
Лариса пишет:
по сб.46 (46-03-001-01 + 46-03-001-17) диаметр сверление отверстий начинается от 20мм, у меня 10мм, можно взять все Кз; Кмат; Кмаш с 0,5?
Так вы расценку 03-001-01 корректируете 03-001-17...она добавляет или исключает 10 мм. Вот и возьмите ее с минусовым объемом...без всяких коэффициентов.
 
Она добавляет или исключает 10мм глубины отверстия, а не диаметр. Как же быть, если у меня сам диаметр меньше?
 
Ой! Наврала...это же изменение глубины сверления...Тогда ничего не меняя примените расценку....значение " диаметр 20 мм" применяется "до"...включая 20 мм.
 
Если диаметр меньше ничего не корректируйте,так останется,а вот до глубины 150мм откорректируйте со знаком (-). У Вас будет минус 50мм ,т.е. с к=5
 
А вот по поводу арматуры д=10мм расценка 06-01-015-01 Установка анкерных болтов в готовые гнезда эта расценка подходит или все таки 06-01-015-10 (Армирование подстилающих слоев и набетонок)?
 
Смотря что Вы будите делать. Если арматура устанавливается в просверленные отверстия,для крепления с конструкцией например стены или основанием,то 06-01-015-01 . Если же на ступени укладывается арматура (или сетка) для армирования ступенек,то 06-01-015-10
 
ГЭСН09-03-029-01 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
ГЭСН06-01-013-01 Устройство подливки толщиной 20 мм
ГЭСН06-01-013-02 На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-01-013-01 с к=1,5
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: ремонт


Сводный сметный расчет (10)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Сводный сметный расчет, сводная ресурсная ведомость
Поиск документов по базе (2)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: СтройИнфо - Поиск документов по базе, примеры использования разных опций поиска
ГОСТ 8486-86 ГОСТ 8486-86. Пиломатериалы хвойных пород 135-ФЗ Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (ред. от 13.07.2015)