Установка спускных клапанов и вентилей радиаторных

Страницы: 1
RSS
Установка спускных клапанов и вентилей радиаторных
 
Подскажите
По дефектной монтаж трубопровода из полипропиленовой трубы с установкой чугунных радиаторов,применяю расценки ТЕР16-04-002-01 и ТЕР18-03-001-01. А установку спускных клапанов автоматических на 1/2 дюйма и установку вентилей радиаторных на 1/2 дюйма нужно брать и по какой расценке?или это считается как запорная арматура и учтена в расценка на прокладку трубопровода?
 
L33L,18-07-001-05, при необходимости заменить на кран Маевского, установку надо брать отдельно.
 
Журнал 4(48), 2007г. "Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве"
Вопрос: К радиаторам устанавливаются терморегуляторы с клапаном RTD-G. Стоимость по установке в сметах определять, как автоматику по Сборнику № 11 или затраты входят в прокладку трубопроводов?

Ответ: Нормами Сборника ГЭСН-2001 № 18 "Отопление-внутренние устройства" при установке радиаторов системы отопления помещения установка терморегуляторов с клапаном RTD-G не предусмотрена.
В настоящие время для автоматического поддержания температуры воздуха в помещении, возможно предусматривать установку терморегуляторов с клапаном RTD-G или RTD-N и затраты на их установку учитывать дополнительно по норме 18-07-001-01, "применительно".
 
Спасибо за ответ!
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Замена неучтенного ресурса (36)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Замена неучтенного ресурса
Итоговая графическая диаграмма (8)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Итоговая графическая диаграмма
Благоустройство территории Локальный ресурсный сметный расчет на благоустройство территории с окраской фасада и укладкой брусчатки. МДС 81-25.2001 Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве