Е15-02-019-7 сплошное шпатлевание стен.

Е15-02-019-7 сплошное шпатлевание стен.

Е15-02-019-7 сплошное шпатлевание стен.
 
Здравствуйте, уважаемые форумчане. В Е15-02-019-7 учтено сплошное шпатлевание стен до 10мм. по ГЭСН норма сухой смести 0,97тн на 100м2.
если мы делает толщину слоя 2мм. как расчитать сух. смесь.??7 и эта норма 0,97тн. она на какой слой идет?? спасибо
может у кого нибудь на разъяснения ссылка есть
Похожие темы:Найти еще: стен
Облицовка гипсокартонной стены металлом
Автор: Анастасия Золотенко. Здравствуйте. Считаю по базе ТСН.  Подскажите какую лучше взять расценку для облицовки стены металлическим листом, стена гипсокартоновая? 
Разбор стены из листовой стали - демонтировать стену в тире (фото)
Автор: Руслан. Добрый вечер. Необходимо демонтировать стену в тире (фото) из листовой стали толщиной 4-5 мм. какую использовать расценку? 
Облицовка лестничных маршей керамогранитом
... "Наталья пишет: ГЭСН15-01-043-01- Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами. вопрос, что именно облицовывают расценкой стены или стены и пол?" вы не поверите... лестничный марш. Это не стена и не пол.  :D Это конструкция для связи двух уровней. 
Расценка на крепление досок к стенам
Автор: сметчик. Всем доброго дня. Подскажите как расценить работу по креплению существующих досок к стенам на металл.уголки и анкер-клинья?
Сетка на стену на анкера сваркой
Автор: Екатерина. Добрый день. Есть кирпичная стена с повреждениями, для ремонта применяется следующая технология: 1. Устанавливаются анкера из арматуры глубиной 0,15м. 2. Далее к анкерам ...
 
Цитата
Рина пишет:
и эта норма 0,97тн. она на какой слой идет??
Цитата
Рина пишет:
учтено сплошное шпатлевание стен до 10мм
если хотите откорректировать, то можно воспользоваться методом "интерполяция"
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Цитата
Olga пишет:
Цитата
Рина  пишет:и эта норма 0,97тн. она на какой слой идет??
Цитата
Рина  пишет:учтено сплошное шпатлевание стен до 10мм
если хотите откорректировать, то можно воспользоваться методом "интерполяция"
то есть 0,97 тн на слой 10мм на площадь 100м2
 
да, до 10мм
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Корректировка расценок не разрешается.
 
Анатолий Пенушкин, не правы - см техчасть ФЕР15, пункт 1.15.5
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Часть 11. Лимитированные затраты
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при добавлении лимитированных и дополнительных затрат за итогом локальной сметы. 1. За итогом сметы 00:15 Как ввести значение лимитированных затрат? 06:03 Как расчитать дополнительные затраты от стоимости от...
02. Настройка интерфейса
Настройка интерфейса программы Смета.ру
Документы сметчика
О проекте организации строительства, временных зданиях и сооружениях - титульных и нетитульных
ТТК. Вертикальная гидроизоляция фундаментной плиты (подземной части)
Декабрь 2018. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.