Е15-02-019-7 сплошное шпатлевание стен.

Страницы: 1
RSS
Е15-02-019-7 сплошное шпатлевание стен.
 
Здравствуйте, уважаемые форумчане. В Е15-02-019-7 учтено сплошное шпатлевание стен до 10мм. по ГЭСН норма сухой смести 0,97тн на 100м2.
если мы делает толщину слоя 2мм. как расчитать сух. смесь.??7 и эта норма 0,97тн. она на какой слой идет?? спасибо
может у кого нибудь на разъяснения ссылка есть
 
Цитата
Рина пишет:
и эта норма 0,97тн. она на какой слой идет??
Цитата
Рина пишет:
учтено сплошное шпатлевание стен до 10мм
если хотите откорректировать, то можно воспользоваться методом "интерполяция"
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Цитата
Olga пишет:
Цитата
Рина  пишет:и эта норма 0,97тн. она на какой слой идет??
Цитата
Рина  пишет:учтено сплошное шпатлевание стен до 10мм
если хотите откорректировать, то можно воспользоваться методом "интерполяция"
то есть 0,97 тн на слой 10мм на площадь 100м2
 
да, до 10мм
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Корректировка расценок не разрешается.
 
Анатолий Пенушкин, не правы - см техчасть ФЕР15, пункт 1.15.5
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Список ресурсов расценки (16)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Просмотр списка ресурсов и состава работ найденной расценки
Коэффициенты к итогам (10)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Коэффициенты к итогам, индексы перевода в текущие цены
Минрегион РФ Письмо № 25826-СМ/08 от 10.10.2008г

Об определении размера возвратных сумм на этапе подготовки проектной документации для учета в сводном сметном расчете и последующих расчетах за выполненные работы

Р.Установка энергоэффективных окон в наружных стенах вновь строящихся и реконструируемых зданий