Подключение жил кабелей.
 
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть? К расценке терм8-2-147-01 (прокладка кабеля) я применила терм8-3-574-01 (разводка по устройствам и подключение жил кабелей). Заказчик разводку и подключение не дает, ссылаясь на то, что в ТЧ написано, что подключение жил входит в расценку прокладка кабеля. Однако в составе работ данной расценки ни слова об этом.  
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: кабелей
Подскажите какой кабель в чем прокладывать?
Автор: Наталия. Добрый день,у меня есть кабель контрольный,кабель монтажный,кабель огнестойкий,провод пв3,кабель UTP и есть металлорукав гибкий,труба стальная,лоток перфорированный....
Расценка по прокладке кабеля в готовых траншеях
Автор: Ирина. В расценке ТЕРм08-02-141-02 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг, что предполагает вес кабеля: брать прокладку кабеля  по отдельности для каждого ...
Повторное использование силового кабеля
Автор: Елизавета. Виды силового кабеля для стационарной прокладки: кабель ВВГ, ВВГ-П, ВВГнг, ВВГнг-П, ВВГ нг-LS; кабель ШВВП, ШВВПл, ШВВПн; кабель ПВС, ПВСл, ПВСн; кабель NYM,...
Кабель в коробах и лотках
Автор: Наталия. ДОБРОГО ДНА ВСЕМ,У МЕНЯ ЕСТЬ КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МКЭШ,КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ КВВГ НГ,КАБЕЛЬ КВНГЭ НГ,ПРОВОД ПВ3,КАБЕЛЬ UTP?КАБЕЛЬ ОГНЕСТОЙКИЙ КВ НГ(А) И ЕСТЬ Металлорукав гибкий,...
Смета на электрику
Автор: Elmira. "Таня пишет:" "либо кабеля 3м,либо в несколько ниток кабель?Данные по траншее откуда?" "Траншея - 3м Устройство постели при одном кабеле в траншее -3м Кабель ...
 
Именно в данную расценку не входит разделка и подключения  кабеля, соответственно берется дополнительно. Вы покажите заказчику состав работ по этой расценке и все станет ему понятно. Я бы Вам порекомендовала бы брать из ФЕРм 10-01-051-... разделку кабеля.
Изменено: Жанна - 12.11.2015 10:57:44
 
Она ссылается на ТЧ. Но там в п. 1.8.1. В ТЕРм части 8 учтены
затраты на выполнение полного комплекса электромонтажных работ, включая затраты
на:подключение жил кабелей, проводов, шин и заземляющих проводников .
Но это написано ко всему сборнику, а не ко всем расценкам. Так? Или я что-то не понимаю?
 
Это написано про весь сборник, а не про расценку именно.
 
Тогда возьмите прокладку кабеля по ФЕРм 10-01-055-...)))
 
Цитата
Жанна пишет:
Я бы Вам порекомендовала бы брать из ФЕРм 10-01-051
а на каком основании вы рекомендуете эту расценку, сборник на кабели связи, а не на электрику, технология абсолютно другая, некорректно, я как проверяющий такие вещи не пропускаю, так как они не соответствуют виду работ
Разводка по устройствам и конструкция подразумевается в шкафах, по сути заказчик прав
Изменено: Викс - 12.11.2015 11:12:30
 
разве указано, что в терм8-2-147-01 разводка учтена???
 
Викс! Вы жестокий проверяющий, а если случаи с НКУ Вы тоже не принимаете?
 
ФЕРм 08-02-147-01 состав работ для кабеля весом до 1 кг!!!))): 01. Установка и снятие лебедки. 02. Установка и снятие барабана. 03. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 04. Установка и снятие роликов. 05. Прокладка кабеля. 06. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 07. Маркировка.
ФЕРм 10-01-055-01 состав работ.1. Заготовка трассы под прокладку кабеля по деревянной (кирпичной или бетонной) стене. 02. Прокладка кабеля. 03. Проверка состояния изоляции кабеля (до и после прокладки).
В первом случае при прокладке кабеля до 1 кг, мы не используем лебедки, снятие с барабана и т.д. Много лишних работ заложено в данной расценке.
 
Цитата
Лилия пишет:
Заказчик разводку и подключение не дает, ссылаясь на то, что в ТЧ написано, что подключение жил входит в расценку прокладка кабеля
Лилия,Вы бы уточнили, где у Вас разводка и к чему подключение?
 
Цитата
Yevgeny пишет:
разве указано, что в терм8-2-147-01 разводка учтена???
читайте тех часть, в данном вопросе не прозвучало что разводка по шкафу, звучит абстрактно, следую логике дальше должны быть муфты с наконечниками, вот и вся разводка, если разводка в шкафу который собирается на месте, то это совсем другой разговор
 
Цитата
Анатолий Пенушкин пишет:
Викс! Вы жестокий проверяющий
я не жестокий, а справедливый ))) в данном случае, не указана где разводка и получается что пытается продать услугу, которую по факту не оказывают ))
 
Мои любимые консультации и разъяснения часть 5 2013, немного не в тему, но ясность думаю внесет
Вопрос 2.4.4.13.
При составлении сметы на автоматизацию, отопление и вентиляцию
монтаж кабеля принят по расценке 08-02-405-01 и дополнительно учтены
заделки концевые по 08-02-158-04 и разводка по устройствам и подключение
жил кабелей и т.д. по наименованию расценок.
Правильно ли приняты 3 расценки одновременно или расценка 08-02-405-01
учитывает все затраты?

Ответ.
Расценкой 08-02-405-01 таблицы «Провода по стальным конструкциям и
панелям», входящей в состав раздела «Сети проводок в зданиях и сооружениях»
предусматриваются работы по прокладке проводов и кабелей освещения, при
которых соединение жил осуществляется с помощью коробок. Заделки концевые
(таблица 08-02-158) при прокладке проводов и кабелей освещения не проводятся,
расценки применяются при прокладке кабелей силовых, совместно с расценками
раздела 1 отдела 02 «Канализация электроэнергии и электрические сети».
При определении сметной стоимости монтажа систем автоматизации ото-
пления и вентиляции необходимо четко определить назначение проводок, по-
сле чего руководствоваться положением п. 7 Технической части Сборника на
монтаж оборудования № 11 «Приборы, средства автоматизации и вычисли-
тельной техники», имея в виду, что:
— при монтаже электрических проводок, выполняемых контрольными и си-
ловыми кабелями, контуров заземления и разделке кабеля применяются
нормы и расценки Сборника на монтаж оборудования № 8 «Электротех-
нические установки»;
— при монтаже электрических проводок, выполненных кабелями связи (те-
лефонными, коаксиальными, оптическими и т.п.) – нормативы Сборника
№ 10 «Оборудование связи»;
— при монтаже трубных проводок – нормативы Сборника № 12 «Техноло-
гические трубопроводы».
Что касается нормативов по таблице 08-03-574 «Разводка по устройствам и
подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и
к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах», то они
предназначены и применяются совместно с нормативами только раздела 4
«Низковольтные комплектные устройства» отдела 03 «Электросиловые и элек-
троосветительные установки» Сборника на монтаж оборудования № 8 «Элек-
тротехнические установки».
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 2)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: кабелей

Экспертиза накладных расходов (7.4)
Этот видеоурок создан для того, чтобы научить пользователя программы ГрандСмета проводить экспертизу НР и СП, индексов и текущих цен.
Составление смет на ПИР (4)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 7.0: Составление смет на ПИР
Архив журнала "Вестник Ценообразования и сметного нормирования" 2015 год №1-6 Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»? Вентиляция В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)