Монтаж питателя ПК1,2-10

Страницы: 1
RSS
Монтаж питателя ПК1,2-10
 
Здравствуйте. Необходимо смонтировать питатель лотковый качающийся ПК1,2-10 размер лотка 1000х2060. В базе есть расценка ТЕРм04-02-043-02 Питатель лотковый, ширина лотка: 525 мм, длина 1500 мм. Правильно ли будет применить эту расценку с коэффициентом изменения массы оборудования (поскольку вес того и другого питателя известен)?
 
Судя по расценке- это допустимо, т.к. в расценке указан вес монтируемого оборудования 1,2т. Соответственно, Вы можете применить расценку с корректировкой на вес оборудования.
 
Людмила, спасибо