Прошу разъяснить кого-нибудь из бывалых сметчиков. Из расценки на устройство дощатого пола исключается доска шпунтованная с гребнем антисептированная. Взамен добавляем пилолес обрезной хвойный 3 сорта. Технадзор запрещает брать дополнительно антисептирование доски. Куда отнести эти затраты : себе на убытки или все-таки можно их взять отдельно в допработах?
 
Цитата
Татьяна Аксенова пишет:
Куда отнести эти затраты : себе на убытки или все-таки можно их взять отдельно в допработах?
Татьяна Аксенова,не исключать из расценки антисептированную шпунтовку.
 
Замену заставляет делать технадзор. Это черновой пол и, по факту, применяется обрезной пилолес не наилучшего качества, без всяких гребней и шпунтов.
 
Цитата
Татьяна Аксенова пишет:
по факту, применяется обрезной пилолес не наилучшего качества, без всяких гребней и шпунтов.
Татьяна Аксенова,Тогда не делайте антисептирование - ведь в расценке его как работы нет (оно ведь только в стоимости доски сидело)
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Работа с позициями локальной сметы (7)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: Работа с позициями локальной сметы - применение коэффициентов, замена ресурсов, переменные и идентификаторы
Разные редакции нормативных баз (2)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: СтройИнфо - Использование разных редакций нормативных баз
МДС 11-18.2005 МДС 11-18.2005. Методические указания о составе материалов, представляемых для рассмотрения предложений о переутверждении проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. Устройство гидроизоляции Ceresit CR Типовая технологическая карта на устройство гидроизоляции строительных конструкций Ceresit CR