Утепляем внутренние стены мин.ватой насухо под ГКЛ установленный на металлический каркас. Брала расценку ТЕР26-01-037-01 "Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных", убирала из расценки котлы и битум. Заказчик не хочет пропускать эту расценку ссылаясь на то, что там сидит работа по разогрев битума и вообще их к стене не крепим. Говорит заменить на ТЕР26-01-039-01 "Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо". Но ведь мы маты не просто прислоняем к стене, а прикрепляем, какими то "чепиками".
Подскажите прав ли заказчик и если нет, как правильно расценить работу
 
Алена,посмотрите ФЕР26-01-036-02 (с исключением стоимости клея)
 
ТЕР26-01-036-02 "Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок"
 
я эту расценку тоже рассматривала, но она еще дешевле. А мне, как подрядчику, по дороже бы :oops:
 
Цитата
Алена пишет:
А мне, как подрядчику, по дороже бы
Алена, лучше ориентироваться на принцип выбора расценок от Минстроя - как можно ближе к технологии.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Полнотекстовый поиск (1.5)
В данном видеоуроке по ГрандСтрой-Инфо показано о полнотекстовом поиске документов, дополнительных возможностях при поиске документа, использование закладок и избранного.
Экспорт данных из Autodesk Revit (61)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Экспорт исходных данных из САПР Autodesk Revit 2012
МДС 81-7.2000 Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика МДС 12-6.2000 МДС 12-6.2000. Примерный профессиональный кодекс инженеров-строителей