Изготовление и монтаж коробов из оцинковки (водопровод)



Страницы: 1
RSS
Изготовление и монтаж коробов из оцинковки (водопровод)
 
Здравствуйте! подскажите, какую правильней будет принять расценку для изготовления и монтажа коробов из оцинковки
(работы производятся на высоте до 13м от земли
 
короба - воздуховоды из оцинкованной стали по 20-му сборнику ТЕР
 
А высоту - регулируйте коэффициентами из Тех части.  там  свыше 5, свыше 10м  и т.д.
 
правильно ли я применяю для утепления Е26-01-009-01;
для короба Е20-01-001-1 только я не разберусь с диаметром...  толщина листа 0,45мм
 
не лучше будет для короба взять применительно Е26-01-049-02;
 
Цитата
Анастасия пишет:
правильно ли я применяю для утепления Е26-01-009-01;для короба Е20-01-001-1 только я не разберусь с диаметром... толщина листа 0,45мм
а что это у вас за конструкция? трубы в коробе?
 
Я  вижу на картинке короб прямоугольного сечения - красным. Правильно?  Нужно знать размеры его сторон. И определять расценку по  сечению.  Я так понимаю, вы не короб изолируете, а трубы внутри него.
а утеплитель какой?  плиты минераловатные? Или рулонный материал какой-то? или  пена ?  
 
Цитата
Елена пишет:
Правильно? Нужно знать размеры его сторон
Правильно! ширина0,35*длина 0,85м и высота 1,2м
Цитата
Елена пишет:
Я так понимаю, вы не короб изолируете, а трубы внутри него.
да!
Цитата
Елена пишет:
а утеплитель какой?
маты прошивные 2000*1000*70 некондиционные  
 
Сечение вашего короба 2400. Вам нужна расценка на прокладку до сечением  до 2400  
 
Длина какая? 1,2 м? значит 0,35*0,85*1,2 = м2 объем проложенных воздуховодов
 
изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами   - есть такая расценка в 26-м сборнике. Номер не помню. Гранда под рукой нет ((
 
ну, или изоляция  матами  обкладочными и без  обкладок....
 
Цитата
Елена пишет:
Длина какая? 1,2 м? значит 0,35*0,85*1,2 = м2 объем проложенных воздуховодов
ой.  (0,35+0,85) * 2 * на длину          1,2 м          ))) простите )))
 
  26-01-010-1   - такие по-мему маты
 
что за странная конструкция....
Может это трубопроводы  + в изоляции + из алюминиевых сплавов каких то. А не короб+изоляция+ трубопроводы
Таблица 26-01-049 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, сталью оцинкованной, металлопластом
 
или может  Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты с покрытием изалюминиевой фольги
 
я же написала в сообщении  #8 данные о коробе!
картинка #16 не соответствует, я нарисовала, как выглядет короб и вся работа в сообщении #4
Цитата
Елена пишет:
Длина какая
длина чего? если всего водопровода, то 13м, один короб с размерами 0,35*0,85*1,2м, который крепится к следующему саморезами и так до 13м
и если брать изготовление короба по Е20-01-001-11, Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм, у меня толщина листа 0,45
 
Ну и что, что толщина0,45  Если длина короба тоже 13м (на весь водопровод) , то объем Ваш будет (0,35+0,85)*2 *13 = 31,2 м2  Расценка применительно (и верно)  - где периметр  до 2400.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)
Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: коробов

Пользовательский интерфейс (7)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Пользовательский интерфейс программного комплекса
Привязка сметы к уровню цен (46)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Привязка сметы к уровню цен
Тротуарные дорожки из природного камня Локальная смета на устройство тротуарной дорожки из природного камня. Монтаж панелей внутренних стен (перегородок) Типовая технологическая карта разработана на монтаж панелей внутренних стен (перегородок)