Расценки на монтаж воздушно-тепловых завес

Расценки на монтаж воздушно-тепловых завес


Страницы: 1
RSS
Расценки на монтаж воздушно-тепловых завес
 
Здравствуйте,проверяю смету от заказчика,монтаж воздушно-тепловых  завес КЭВ-115П6143W  и КЭВ-98П4121W  принят расценкой на установку радиаторов,прав ли заказчик?Думаю расценка 20-04-001  больше подходит
 
КЭВ-115П6143W - источник тепла, 20-04-001 вполне подходящая.
 
Анатолий,спасибо.Но и радиаторы источник тепла и если на это ссылаться,то получается заказчик прав?
 
Наталья! Какую расценку предписывают?
 
18-03-001
 
Ваша завеса, состоит из
  • теплообменник;
  • калорифер;
  • клапан воздухораспределительный;
  • воздушный переход;
  • основание агрегата;
  • вентилятор осевой.
Что указывает на то, что это вентиляторная установка. И к ее монтажу как раз таки должна применяться расценка 20-04-001.
Что такое радиатор, это металлический корпус внутри которого теплоноситель - вода.
 
Анатолий,они водяные....,источник тепла водяной воздухонагреватель
Изменено: Наталия - 19.11.2015 09:12:26
 
18-03-001 -  тоже подходит,  смотрите по составу работ.
 
ТЕРм07-03-001-01  
 
Установка воздушно тепловой завесы, масса, т, до: 0,05  
 
Цитата
Елена пишет:
Установка воздушно тепловой завесы, масса, т, до: 0,05
Елена,шифр расценки подскажите
 
ТЕРм07-03-001-01
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Ресурсный метод - ведомость (6.1)
В видеоуроке показывается, как с помощью ресурсного метода вести ведомость ресурсов сметы в программе ГрандСмета.
Добавление расценок в смету (17)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Добавление расценок в локальную смету
Шпаргалка сметчику Справочное издание под ред.Нефедовой Л.К. по подсчету объемов работ, по характеристикам строительных материалов и т.д. Письмо ФЦЦС № 259-21354/ФЦ от 05.03.2015 г. О выборе расценок и применительном использовании норм и расценок ФСНБ-2001.