Коэффициента на пусконаладочные работы в зимний период


Страницы: 1
RSS
Коэффициента на пусконаладочные работы в зимний период
 
Добрый вечер!
Прочитал,что зимнее удорожание в % не применяется к пусконаладочным работам,а ставится коэффициент-какой не указано (в тех.части к сборнику не нашел)
 
Вестник 5 (37). Консультации и разъяснения
Вопрос: Начисляются ли прочие лимитированные затраты (временные здания и
сооружения, зимнее удорожание, непредвиденные затраты) на пусконаладочные
работы?
Ответ: Начисление прочих лимитированных затрат (временных зданий и
сооружений, зимних удорожаний) на пусконаладочные работы не производится.
Дополнительные затраты, связанные с выполнением пусконаладочных работ при
температуре воздуха ниже 0°С, определяются с применением к расценкам
коэффициентов, приведенных в Указаниях по применению ФЕРп (ТЕРп).  
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Цитата
Максим пишет:
Прочитал,что зимнее удорожание в % не применяется к пусконаладочным работам,а ставится коэффициент-какой не указано
Смотрите МДС 81-40.2006 п 2.3. Пусконаладочные работы выполняются, как правило, в отапливаемых помещениях. В тех случаях, когда осуществляется подготовка к сдаче в эксплуатацию зданий и сооружений, которые по своим технологическим признакам не должны отапливаться, или сооружений на открытом воздухе, дополнительные затраты, связанные со снижением производительности труда пусконаладочного персонала при температуре воздуха на рабочем месте ниже 0 °С, определяются применением к расценкам коэффициента, приведенного в п. 17 табл. 2
 
Отлично!Спасибо!
 
Цитата
Olga пишет:
Вестник 5 (37). Консультации и разъясненияВопрос: Начисляются ли прочие лимитированные затраты (временные здания исооружения, зимнее удорожание, непредвиденные затраты) на пусконаладочныеработы?Ответ: Начисление прочих лимитированных затрат (временных зданий исооружений, зимних удорожаний) на пусконаладочные работы не производится.Дополнительные затраты, связанные с выполнением пусконаладочных работ притемпературе воздуха ниже 0°С, определяются с применением к расценкамкоэффициентов, приведенных в Указаниях по применению ФЕРп (ТЕРп).
а можно попросить страничку с этого выпуска вестника?
 
Валентина Логунова, Вы ведь в качестве обоснования можете использовать:
Цитата
Andrey пишет:
Смотрите МДС 81-40.2006 п 2.3. Пусконаладочные работы выполняются, как правило, в отапливаемых помещениях. В тех случаях, когда осуществляется подготовка к сдаче в эксплуатацию зданий и сооружений, которые по своим технологическим признакам не должны отапливаться, или сооружений на открытом воздухе, дополнительные затраты, связанные со снижением производительности труда пусконаладочного персонала при температуре воздуха на рабочем месте ниже 0 °С, определяются применением к расценкам коэффициента, приведенного в п. 17 табл. 2
Это не менее достаточный аргумент, чем Вестник.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)


Показать похожие темы

Загрузка и установка обновлений (5)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Загрузка и установка обновлений
Использование переменных в смете (13)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Использование переменных в локальной смете
Минрегион РФ Письмо № 14093-08/ИП-ОГ от 29.06.2011 О применении коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин при реконструкции и выполнении ремонтных работ Минрегион РФ Письмо № 28510-СМ/08 от 06.11.2008

О затратах на погрузку и вывозку строительного мусора, полученного от разборки, пробивки отверстий и борозд и смены конструкций