Коэффициент к расходу бетона

Страницы: 1
RSS
Коэффициент к расходу бетона
 
ФССЦ-401-0067 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В20 (М250)
к нему берется Итого на единицу с учетом "W4 МАТ=1% к расх."
Кто знает, подскажите, где про это говорится?
 
Таня,в техчасти к ФССЦ
 
приложение 4 таблица 2
Изменено: Ирина - 01.12.2015 16:02:45
 
4. Для сборных железобетонных изделий, на которые сметные цены установлены на измеритель «м3», указаны проектные марки бетона по прочности на сжатие. При этом в сметных ценах изделий из тяжелых бетонов учтены марки бетона по морозостойкости (Мрз) и водонепроницаемости (МПа), указанные в табл. 1.



Таблица 1

Проектные марки бетона в возрасте 28 суток

По прочности на сжатие
По морозостойкости, (Мрз)
По водонепроницаемости, (МПа)

150
50
-

200
50
-

250
100
0,2

300
150
0,2

350
150
0,4

400 и более
200
0,4


5. Если к бетонам на портландцементе предъявляются требования по морозостойкости или по водонепроницаемости выше указанных в табл. 1 для соответствующих марок по прочности на сжатие, к оптовой цене применяется надбавка за 1 м3 бетона в плотном теле по табл. 2.



Таблица 2

Виды бетона
Надбавка, %

По морозостойкости - за каждые 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания (за неполные 50 циклов пересчет производится):

Мрз до 200
1,0

Мрз выше 200
2,0

По водонепроницаемости - за каждые 0,2 МПа давления воды:

МПа до 0,4
1,0

МПа выше 0,4
1,5


6. При применении надбавки по морозостойкости пересчет по водонепроницаемости не производится. Скидки за пониженные требования по морозостойкости и водонепроницаемости по сравнению с данными табл. 1 не применяются
Ирина, я тоже сначала туда "залезла", но ничего не поняла. Нельзя ли в 2х словах, когда это принимается, кто решает,КАК принимается?
 
Таня,когда в проекте установлена марка бетона с повышенными требованиями. Или я не поняла сути Вашего вопроса?
 
Цитата
Ирина пишет:
Таня ,когда в проекте установлена марка бетона с повышенными требованиями. Или я не поняла сути Вашего вопроса?
это понятно, мне бы поподробней .Например,есть спецификация,там что должно прописываться? А нельзя ли сразу взять морозо(-водо)стойкий по прайсу.
 
И в т.2 ведь не просто К, а зависимость от "По морозостойкости - за каждые 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания (за неполные 50 циклов пересчет производится):"
Где эти циклы(по идее в ПОСе,но ни разу не встречала, просто в спецификации пишут Бетон..В15W......)
 
Цитата
Таня пишет:
Например,есть спецификация,там что должно прописываться?
Марка бетона по прочности В, водонепроницаемости W и морозостойкости F должна прописываться в спецификации (W и F прописываются при нестандартном класса бетона и марок по морозостойкости и водонепроницаемости).
Цитата
Таня пишет:
Где эти циклы
Эти циклы как раз в числе, стоящем после буквы «W».
Цитата
Таня пишет:
А нельзя ли сразу взять морозо(-водо)стойкий по прайсу.
Можете брать и по прайсу (если никто не возражает).
Подробнее см. во вложении.
Изменено: Елена - 01.12.2015 22:34:46
 
Елена,огромное спасибо за краткую(но ёмкую) конкретность
 
Опять я в продолжении этой темы.Не соображу,помогите.Нужна поправка на W4 и W6(бетон В15 W4).Выше писали про циклы, но насколько я поняла по прил.4 это относится к морозостойкости(F),хотя в разъяснении:
Цитата
Елена пишет:
Эти циклы как раз в числе, стоящем после буквы «W».
В соответствии с т.2, прил.4 W зависит от давления (Число обозначает максимально допустимое давление воды).Туплю,не пойму, как "соединить" цифру 4 и табл.2?Помогите.
 
Таня,Марка бетона по водонепроницаемости (W) — давление воды (кгс/см2)

1кгс/см2=9.8*10-2 МПа.
 
Ирина,это я прочитала,вопрос(возможно глупый) -В соответствии с т.2, прил.4 W зависит от давления (Число обозначает максимально допустимое давление воды).Туплю,не пойму, как "соединить" цифру 4 и табл.2?Помогите.
 
Таня, в таблице 2 единицы измерения МПа, а число в марке по водонепроницаемости - кгс/м2. Приведите единицы измерения к одному уровню
Цитата
Ирина пишет:
1кгс/см2=9.8*10-2 МПа.
 
,т.е в моем случае для W4 это 4*0,098=0,392/0,2=2 Надбавка=1%*2=2% ?
для W6 это 6*0,098=0,588/0,2=3 надбавка=1,5%*3=4,5% ?
 
Таня, да
 
Ирина,спасибо большое
 
Цитата
Таня пишет:
т.е в моем случае для W4 это 4*0,098=0,392/0,2=2 Надбавка=1%*2=2% ?для W6 это 6*0,098=0,588/0,2=3 надбавка=1,5%*3=4,5% ?
Экспертиза, пишет, что для W6 поправка = 3,5%, ссылаясь на
Изменено: Таня - 14.04.2016 17:13:39
 
Таня, считаю, это неверно . Ведь четко в ТЧ к ФССЦ прописано об этом: виды бетона по водонепроницаемости МПа до 0,4 и МПа выше 0,4. У Вас 0,6 - и Ваша строка МПа выше 0,4.
Посмотрите аналогичный принцип расчета для морозостойкости http://its.grandsmeta.ru/estimate/4459/
Изменено: Ирина - 14.04.2016 18:20:51
 
Методом "тыка" извлекла 3,5% для W6. Получается следующее:
1.6*0,098=0,588 Мпа
2. 0,588-0.4=0,188 (т.е. наши 0,588 делят на два слагаемых 0,4(главное, соответствующ. данному в т.2) и 0,188(дополнительное).
3.рассчитывают надбавку для 0,4. 0,4/0,2=2 2*1%=2%.
4.всё что свыше 0,4 - рассчитывают с.о. - 0,188/0,2=0,94 , 0,94*1,5%=1,5%
5. ИТОГО 2+1,5=3,5%.
Неужели так?
Изменено: Таня - 14.04.2016 18:53:27
 
Цитата
Таня пишет:
Неужели так?
Таня, естественно, должно быть не так. Это просто абсурд.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: коэффициент


Составление объектных смет (7.5)
Видеоурок покажет, как составлять объектные сметы и сводные сметные расчеты в программе ГрандСмета.
Работа с ресурсами расценки (29)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Работа с ресурсами расценки
Производство работ по устройству мозаичного покрытия пола Типовая технологическая карта  разработана на комплекс работ по устройству мозаичного покрытия пола Устройство и ремонт металлической кровли Типовая технологическая карта на устройство и ремонт металлической кровли