Правильно ли применение расценки сб39.(Визуальный и измерительный контроль сварных соединений) при производстве работ по сб,№24(Теплоснабжение и газопроводы-наружные сети)?Согласно письму №16030-ИП/08 эти работы выполняются за счет накладных расходов подрядчика.Но это касается сб.12ФЕРм Технологические трубопроводы
Контроль сварных соединений
03.12.2015 01:27:31
|
|
|
|
Посмотрите обсуждение похожих тем
Найти еще: контроль

... Астраханского газоперекачивающего завода. Субподрядная организация ОАО «Нефтехиммонтаж», выполняющая комплекс работ по монтажу трубопроводов и контролю монтажных сварных соединений, обосновывает свои требования письмом ООО КЦЦС от 27 декабря 2011 г. № КЦ/М90 и настаивает на необходимости ...

... Федерального центра ценообразования. Вопрос: В п. 13 постановления Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонтах объектов капитального строительства" говорится "на ...

... такие работы: · обезжиривание; · протравка и промывка; · очистка металлическими щетками поверхности трубопровода; · контроль подготовки деталей под сварку на месте монтажа; · зачистка поверхности сварного соединения и околошовной зоны; · визуальный ...

Автор: Яна. Здравствуйте! У нашей организации есть своя Лаборатория неразрушающего контроля. Руководство попросило рассчитать именно себестоимость работы (не по нормативной базе) + прибыль по контролю 1 метра монтажных ...

Автор: Ирина. Сергей, смотрите: 1. ГрК РФ Статья 53. Строительный контроль 2. Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ...
03.12.2015 09:08:32
Даулет Досполов,читайте п.1.24.10 ТЧ к ФЕР 24
|
|
|
|
03.12.2015 23:56:09
Да читал и знаю,что берется оттуда.Но здесь принято брать из 39-го монтажника
|
|
|
|
04.12.2015 06:21:37
Изменено: |
||||
|
|
|||