Контроль сварных соединений

Страницы: 1
RSS
Контроль сварных соединений
 
Правильно ли применение расценки сб39.(Визуальный и измерительный контроль сварных соединений) при производстве работ по сб,№24(Теплоснабжение и газопроводы-наружные сети)?Согласно письму №16030-ИП/08 эти работы выполняются за счет накладных расходов подрядчика.Но это касается сб.12ФЕРм Технологические трубопроводы
 
Даулет Досполов,читайте п.1.24.10 ТЧ к ФЕР 24
 
Да читал и знаю,что берется оттуда.Но здесь принято брать из 39-го монтажника
 
Цитата
Даулет Досполов пишет:
Но здесь принято брать из 39-го монтажника
Даулет Досполов ,где здесь? Нужно перестраиваться, т.к. появился ФЕР 25 в СНБ 2014 с изм.2015г., которым нужно пользоваться.
Изменено: Ирина - 04.12.2015 06:21:58
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Похожие темы Найти еще: контроль


Корректировка сметы (7.2)
В видеоуроке показано, как в программе ГрандСмета производить корректировку сметы, выгрузку сметы в файл и загрузку сметы из файла.
Применение индексов (9)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: Применение индексов пересчета в текущие цены. Лимитированные затраты
Минстрой России Приказ № 78/пр от 08.02.2017 Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования и пусконаладочные работы 223-ФЗ Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 12.03.2014, с изм. от 29.12.2014) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015)