Приборы ПС приемно-контрольные ед.измерения
Вебинар «Гектор: 5D Смета – «построй» смету для BIM модели!»

Приборы ПС приемно-контрольные ед.измерения

Страницы: 1
RSS
Приборы ПС приемно-контрольные ед.измерения
 
Ц10-08-001-03 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный                         единица измерен - 10лучей
Ц10-08-001-01 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей      единица измерен - шт

НИкогда не обращала внимания на ед.измерен., брала по кол-ву приборов по обеим расценкам(прокатывало).Сейчас увидела смету,где объем рассчитывают (12*16)/10=19,2. Следом идут расценки(штучные) с V=12.Расскажите, как считать эти лучи?
Смущает лишь, что по первой расценки диапазон кол-ва лучей не ограничен, а по второй жестко либо 10, либо 20, а если 25?
Кто, что думает по этому поводу, поделитесь,если не лень
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: контрольные
Контрольный обмер выполненных работ
Автор: viktor. "Татьяна пишет: Входит ли в обязанности сметчика Участие в контрольных обмерах выполненных строительно-монтажных работ "Я многократно бывал на контрольных обмерах. На нас был издан приказ, выданы ...
Прокладка кабеля внутри здания по лоткам (в ПВХ трубах) по кабель-каналам
Автор: Галина Вантурина. @у меня лоток(короб) перфорирован. с полками и крышками, по нему прокладываем кабель силовой, контрольный" Прокладка силового и контрольного кабеля Вы должны взять из раздела для силовых кабелей,а не из раздела 6 "Сети проводок ...
Прокладка контрольных кабелей в трубах
Автор: Ирина. 1. На прокладку контрольных кабелей в трубах применена расценка ТЕРм08-02-148, 2. дополнительно учтена разделка кабелей по ТЕРм11-04-020. Проверяющий требует заменить ...
Прокладка кабеля внутри здания по лоткам (в ПВХ трубах) по кабель-каналам
Автор: Валентина Логунова. "Галина Вантурина пишет: Прокладка силового и контрольного кабеля Вы должны взять из раздела для силовых кабелей" "Галина Вантурина пишет: Мы обычно применяем для силового кабеля ...
Помогите с расценкой
... до 16 мм, есть ТЕРм11-06-002 проводки в щитах и пультах, подключение может быть  по ТЕРм11-04-020 и тд. Зависит от Вашего провода (кабеля), силовые и контрольные (электрические проводки) по 8-ке, кабели связи по 10-му, контрольные сечением до 2,5 по 11-му. Вариантов множество, взависимости от ...
 
Цитата
Цитата
[USER=3785]Таня пишет:
блок базовый
Таня[/USER] пишет:
блок линейный            
Вы найдите паспорта к этим приборам и тогда поймете разницу.
Цитата
Таня пишет:
по первой расценки диапазон кол-ва лучей не ограничен
почему? тоже 10.
Цитата
Таня пишет:
Расскажите, как считать эти лучи?
в паспорте должно быть. Если грубо, то луч=шлейфу=кол-ву извещателей
 
Цитата
по первой расценки диапазон кол-ва лучей не ограничен Мария пишет:
почему? тоже 10.
из примера видно, что "скока надо, столько и написали"
Цитата
Таня пишет:
Сейчас увидела смету,где объем рассчитывают (12*16)/10=19,2.
 
Ед. изм. 10 лучей. Базовый ограничен, но его его можно увеличить с помощью линейных. Нужно писать не "скока нада", а сколько должно быть
Изменено: Мария - 23.12.2015 17:53:27
 
Мария,значит 1 и 2 расценки как бы основные(базовые), а 3я(ед. изм. 10 лучей) - дополнительная к ним ?  
 
В приемно-контрольном приборе ППКОП(в паспорте указано) количество шлейфов, это и есть количество лучей.  Во всех расценках количество лучей ограничено (ТЕРм10-08-001-01 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей, ТЕРм10-08-001-03 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный, но в единице измерения указано количество лучей 10).На один шлейф можно смонтировать несколько извещателей. Монтаж извещателей расценивается по их видам. Если  ППКОП с количеством лучей по паспорту 24, то ставиться 20.
 
 
Цитата
Таня пишет:
значит 1 и 2 расценки как бы основные(базовые), а 3я(ед. изм. 10 лучей) - дополнительная к ним ?
линейный (расширитель) без базового никак
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: контрольные

Использование переменных в смете (13)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Использование переменных в локальной смете
Экспорт данных из Autodesk Revit (61)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Экспорт исходных данных из САПР Autodesk Revit 2012
Приказ Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Реконструкция систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации