Подскажите расценки на замену панели що70 в вру 0.4квт
 
Станислав Вишневский,  Монтаж –  ФЕРм08-03-572+ФЕРм08-03-574
Демонтаж – тоже самое с К на демонтаж.
 
ФЕРм08-03-571- , ширины по фронту в зависимости от панели ЩО-70  
 
Ни в коем случае ФЕРм08-03-571-это расценка для ЩРГ (ГРЩ), а у вас ЩО-осветительный щиток
Изменено: Сергей Синицын - 07.12.2015 16:18:05
 
Цитата
Сергей Синицын пишет:
а у вас ЩО-осветительный щиток
ничего подобного, ЩО-70 панель вТП в  ВРУ-0,4
 
Сергей Синицын, хотелось, чтобы Ваши ответы носили более конструктивный характер. Тут на форуме часто задают вопросы начинающие сметчики и желают слышать конкретные ответы на не совсем конкретные вопросы. Но при таком опыте, как у Вас, можно и постараться и дать пару вариантов ответов (в зависимости от конкретики, предлагаемой Вами). Особенно о монтаже панелей ЩО-70 во ВРУ.  
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Подключение баз и ценников (4)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: Новый файл справки, подключение и приоритет нормативных баз и ценников
Письма Минрегиона про НР и СП (3)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Письма Минрегиона про НР и СП - от 06.12.2010, 21.02.2011, 01.03.2011
Коэффициенты ТСН на август 2017 (СМР) Август 2017. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001 Обратная засыпка, разравнивание и уплотнение грунта в траншее Технологическая карта составлена на производство работ по обратной засыпке, разравниванию и уплотнению одной захватки длиной 50 м несвязного грунта I группы и связного II группы оптимальной влажности в траншее глубиной 1,85 м с двумя трубопроводами диаметром 500 мм на одном уровне.