Прокол и протаскивание кабеля


Страницы: 1
RSS
Прокол и протаскивание кабеля
 
первый раз имею дело с прокладкой кабеля. помогите,пожалуйста, правильно расценить:

1.Разработка грунта в траншее
2.Укладка а/ц гильз диаметр 100 мм
3.Подсыпка траншеи песком
4. Прокол
5.Протаскивание в футляр трубы
6.Покрытие кабеля песком
7.Покрытие кабеля щебнем
Изменено: Мария - 09.12.2015 16:13:17
 
Мария, Примерно так:
1.ТЕР01-01-003-15+ТЕР01-01-013-15+ТЕР01-02-057-03+ТЕР01-02-061-02+ТЕР01-01-033-02+ТЕР01-01-016-02 (возможно не все расценки Вам нужны будут)
2.ТЕР34-02-001-03
3.ТЕРм08-02-142-01
4. ТЕР34-02-017-01 (02,03,04)
5. ТЕРм08-02-148
6. ТЕР01-02-033-01
7. ТЕР01-02-033-01 c заменой материала на щебень
+ .......
 
Я не поняла зачем кабель покрывать щебнем. Согласно ПУЭ в готовой траншеи делается песчаная подушка 10 см, укладывается кабель и сверху засыпается песок на 10 см по расценке ФЕРм08-02-142-01, а сверху песка укладывается керамический кирпич ФЕРм08-02-143-01.
 
Цитата
Ирина пишет:
Я не поняла зачем кабель покрывать щебнем.
Ирина,возможно, это засыпка траншеи непросадочным грунтом...
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: кабеля


Мастер создания локальной сметы в ПП SmetaWIZARD
Описание работы мастера создания локальной сметы в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD. Создание формы, формирование структуры сметы: виды расчетов и настройка структуры.
Изменения и дополнения СНБ-2001 (1)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.5: Изменения и дополнения сметно-нормативной базы 2001 года
СНиП 3.05.05-84 СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы Вестник ценообразования и сметного нормирования №1(178) 2016 Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»?