Штукатурка фасадов и прокладка кабеля
Вебинар «Гектор: 5D Смета – «построй» смету для BIM модели!»

Штукатурка фасадов и прокладка кабеля

Страницы: 1
RSS
Штукатурка фасадов и прокладка кабеля
 
Уважаемые сметчики! Подскажите, пожалуйста.
1) ТЕР15-02-005-01 Штукатурка фасадов. Убираем готовый раствор и добавляем 4020396 Штукатурка CAPAROL декоративная фасадная. Она сухая. Можно ли брать расценку на приготовление раствора? Или просто добавлять материал?
2) Прокладка кабеля сетевого витая пара. Раздел использовать 10 или 8? ФЕРм10-01-055-08 или ФЕРм08-02-146-02?
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: штукатурка фасадов кабеля
Коэффициенты при отделке фасадов с люлек.
Автор: Ирина. Анна,В сборниках ФЕРр61 и ФЕРр62 есть прямые расценки на ремонт фасадов с люлек (окраска, штукатурка и т.д.)
Ремонт декоративной штукатурки
Автор: Галина Вантурина. Возьмите отбивку штукатурки и устройство  высококачественной штукатурки. Если ремонт фасадов,то можно рассмотреть ремонт штукатурки фасадов декоративным раствором
Вышка телескопическая и окраска фасадов
... какие работы они используют: Очистка поверхности щетками 54 м2 Отбивка штукатурки с поверхностей 11м2 Устройство каркаса при оштукатуривании11 ... ... поверхностей 11м2 Штукатурка сухой смесью11м2 Ремонт штукатурки рустованных фасадов 11м2 Огрунтовка фасадов 54м2 Шпатлевка фасадов54м2 Окраска фасадов ...
Ремонт штукатурки фасадов
Автор: Алена. Здравствуйте. Подскажите, какой толщины слой заложен в расценке ТЕРр61-24-1 "Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)" .
Расценка на шпатлевку фасада.
... по следующему вопросу: В техническом задании есть позиция: Шпатлевка фасадов толщиной слоя до 3 мм для устройства наката под "шубу". В ... ... следующее: 1. Отсутствие грунтовки 2. Шпатлевка будет наноситься в основном на штукатурку. 3. Расход самой шпатлевки (0,05 т на 100 м2) Какую бы расценку применили ...
 
Неужели никто не сталкивался с этим?
 
Цитата
Света пишет:
Прокладка кабеля сетевого витая пара
Света,  почитайте п. 1.10.3.1  к ТЧ к ФЕРм 10
И Вы бы написали, где этот кабель прокладываться будет.
Изменено: Елена - 10.12.2015 20:07:08
 
Почитала, но сечение витой пары меньше 10...
Прокладываем 400 м по всему зданию МФЦ.
 
Цитата
Света пишет:
Почитала, но сечение витой пары меньше 10...Прокладываем 400 м по всему зданию МФЦ.
Света, Вас Елена просила уточнить вариант прокладки кабеля (по стене, в коробах и т.д.). Я всегда беру по ФЕРм 8
Изменено: Жанна - 11.12.2015 15:12:03
 
Просто скобами по стенам.
Вышел конфликт с проверяющими. Они потребовали прокладку по сборнику 10.... А у нас было по 8.
 
UTP кабель не силовой, можно и по ТЕрм10 взять, например ТЕРм10-01-055, если без гофры или короба.
Если в гофре,  то ТЕРм08-02-413 (учесть в материалах гофротрубу).
Ну или тот же ТЕРм08-2, раздел 6 "Сети проводок в зданиях и сооружениях" (что подойдет по составу работ).
Изменено: Евгения - 11.12.2015 15:28:20
 
Света, запрашиваемый кабель нужно брать по ТЕРм10. А по первому вопросу нужно пытаться обосновать замену раствора на сухую штукатурную смесь + приготовление раствора.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: штукатурка фасадов кабеля

Список ресурсов расценки (16)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Просмотр списка ресурсов и состава работ найденной расценки
Перемещение и удаление разделов (45)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Перемещение и удаление разделов локальной сметы
СБЦ 2015г. Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений МДС 81-2.99 Методические указания по разработке сборников (каталогов) сметных цен на материалы, изделия, конструкции и сборников сметных цен на перевозку грузов для строительства  и ...