1. На прокладку контрольных кабелей в трубах применена расценка ТЕРм08-02-148, 2. дополнительно учтена разделка кабелей по ТЕРм11-04-020. Проверяющий требует заменить прокладку на ТЕРм08-02-412, а разделку исключить, т.к. эта работа не прописана в спецификации. По прокладке мы пытались аргументировать, что контрольные кабеля монтируются как силовые (СНиП 3.05.06-85), поэтому и расцениваются также-не приняли. Есть ли какие-то весомые аргументы по этим вопросам?
Прокладка контрольных кабелей в трубах