Прокладка контрольных кабелей в трубах


Страницы: 1
RSS
Прокладка контрольных кабелей в трубах
 
1. На прокладку контрольных кабелей в трубах применена расценка ТЕРм08-02-148, 2. дополнительно учтена разделка кабелей по ТЕРм11-04-020. Проверяющий требует заменить прокладку на ТЕРм08-02-412, а разделку исключить, т.к. эта работа не прописана в спецификации. По прокладке мы пытались аргументировать, что контрольные кабеля монтируются как силовые (СНиП 3.05.06-85), поэтому и расцениваются также-не приняли. Есть ли какие-то весомые аргументы по этим вопросам?
 
А где вы прокладываете контрольные кабели, если в зданиях по разделу 6, т.е ТЕРм08-02-412
 
Можно применительно взять расценку  ФЕРм08-04-744-
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)
Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: контрольных кабелей трубах

Дополнительная нормативная информация (2.9)
В этом видеоуроке продемонстрировано, как в программе ГрандСмета извлечь дополнительную нормативную информацию – о пусконаладке и сметных ценах на материалы.
Сводный сметный расчет (14)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: Составление сводного сметного расчета
Развитие системы градостроительства в России до 2030 Реализация комплексной программы развития системы технического регулирования в строительстве. План разработки и актуализации сводов правил строительных норм и правил в 2015-2017 гг. Прогнозные показатели стратегии инновационного развития строительной отрасли РФ на период до 2030 года. Кабинет - проемы, полы В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)