Прокладка контрольных кабелей в трубах
 
1. На прокладку контрольных кабелей в трубах применена расценка ТЕРм08-02-148, 2. дополнительно учтена разделка кабелей по ТЕРм11-04-020. Проверяющий требует заменить прокладку на ТЕРм08-02-412, а разделку исключить, т.к. эта работа не прописана в спецификации. По прокладке мы пытались аргументировать, что контрольные кабеля монтируются как силовые (СНиП 3.05.06-85), поэтому и расцениваются также-не приняли. Есть ли какие-то весомые аргументы по этим вопросам?
 
А где вы прокладываете контрольные кабели, если в зданиях по разделу 6, т.е ТЕРм08-02-412
 
Можно применительно взять расценку  ФЕРм08-04-744-
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)
Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: контрольных кабелей трубах

Лимитированные затраты (5.7)
Видеоурок показывает пользователю, как работать с таблицей лимитированных затрат в программе ГрандСмета.
Получение окончательного списка позиций (4)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Получение окончательного списка позиций
Телефонная линия Локальный сметный расчет на монтаж слаботочной системы - телефонная линия Рекомендации по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты на льготные выплаты по заработной плате. Рекомендации  предусматривают порядок расчета повышающего коэффициента к стоимости проектных работ для возмещения дополнительных затрат на льготные выплаты по заработной плате (районное регулирование, районы Крайнего Севера и отдаленных местностей и т.д.)