1. На прокладку контрольных кабелей в трубах применена расценка ТЕРм08-02-148, 2. дополнительно учтена разделка кабелей по ТЕРм11-04-020. Проверяющий требует заменить прокладку на ТЕРм08-02-412, а разделку исключить, т.к. эта работа не прописана в спецификации. По прокладке мы пытались аргументировать, что контрольные кабеля монтируются как силовые (СНиП 3.05.06-85), поэтому и расцениваются также-не приняли. Есть ли какие-то весомые аргументы по этим вопросам?
 
А где вы прокладываете контрольные кабели, если в зданиях по разделу 6, т.е ТЕРм08-02-412
 
Можно применительно взять расценку ФЕРм08-04-744-
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Создание шаблона начислений (53)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Создание пользовательского шаблона начислений
Выбор региона (3)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 6.0: Выбор региона для составления локальной сметы, задание титульных реквизитов
Монтаж колонн на оголовки нижележащих колонн Типовая технологическая карта разработана на монтаж колонн на оголовки нижележащих колонн с использованием одиночного кондуктора МДС 13-1.99 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий