Устройство ввода в здание


Страницы: 1
RSS
Устройство ввода в здание
 
Уважаемые коллеги помогите.
У меня идет кабельная линия 0,4 кВ в 4 нитки и надо завести в здание и в подстанцию.
Есть расценка ТЕРм08-02-374-03 Устройство ввода в здание в стальной трубе, количество проводов в линии: 4, ед.измерения 1 шт. Какой будет объем 2 (в подстанцию и в дом) или 8 ( 4 нитки в подстанцию + 4 нитки в дом)
 
Ирина Козлова, у Вас ввод по одной трубе или по 4-м?
 
и сколько проводов в трубе
 
У нас 4 трубы и 4 нитки, т.е к каждая нитка в своей трубе и нужно все 4 нитки ввести в здание
Изменено: Ирина Козлова - 18.01.2016 10:03:42
 
Такая расценка вам не подойдет. Для ввода кабелей в подстанцию обычно при строительстве подстанции закладываютя асбестоцементные трубы. Если их нет, надо пробурить отверстия и проложить эти трубы. Спросите у производителей работ.
То же самое и в здании.
И берете расценку на кабель в проложенных трубах
 
У нас и так расценка в проложенных трубах.
Просто возник вопрос когда можно применять данную расценку по вводу в здание и ее взяли как применительно
 
Для ввода кабелей точно не подойдет
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Полнотекстовый поиск (1.5)
В данном видеоуроке по ГрандСтрой-Инфо показано о полнотекстовом поиске документов, дополнительных возможностях при поиске документа, использование закладок и избранного.
Окно сметно-нормативной базы - ССЦ в ПП SmetaWIZARD
Описание работы со сборниками средних сметных цен (ССЦ) в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD. Поиск материалов по шифру, наименованию.
Минрегион РФ Письмо N 20149-АП/08 от 28.07.2011г

Об отмене письма Минрегиона России от 10.11.2009 № 37322-СК/08 Схема развития электроэнергетического комплекса Смета в формате .xlxs и .gsfx