Смета по прокладке кабеля


Страницы: 1
RSS
Смета по прокладке кабеля
 
Здравствуйте. Мне дали задание сделать смету по таким данным:
1. прокладка кабеля свыше 2-х кг по конструкциям накладными скобами на высоте больше 3м 26м
2. прокладка кабеля свыше 2-х кг в земле 25м
3. прокладка кабеля свыше 2-х кг в трубах 12м
4. проход сквозь стены толщиной 2,5 кирпича 2шт
5. подсоединение со стороны горячего ввода 1шт
6. подсоединение со стороны холодного ввода 1шт
7. монтаж муфты кабельной концевой 2шт
8. фазировка кабеля 1шт
9. измерение сопротивления изоляции кабельной линии 4-х проводной 1шт
Кабель используется ВВГнг 4х35. Я никак не могу разобраться с позициями 5, 6, 7. Помогите подобрать расценки
 
к. п. 5-6 применить расценку 08-03-574-01 в зависимости от сечения кабеля и монтаж муфты концевой 08-02-165-01 в зависимости от сечения кабеля.
 
Кабель используется ВВГнг 4х35- это говорит о том, что кабель до 1000 В ( 4 жилы, сечение 35 мм2).
 
Если Вы монтируете концевые муфты, то о каком присоединении идет речь ? Концевая кабельная муфта —это устройство, предназначенное для присоединения кабелей к аппаратам наружной и внутренней установки или воздушным линиям электропередачи.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Новый способ ресурсного расчета (11)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: Ресурсный метод расчета, описание доработки про новый способ ресурсного расчета
Функция перетаскивания (24)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Применение коэффициентов и норм при помощи функции перетаскивания
ТТК. Монтаж быстровозводимых блок-контейнерных зданий ТТК. Монтаж быстровозводимых блок-контейнерных зданий Особенности определения затрат в составе ССР Затраты в составе ССР