Расценки по монтажу Высокомачтовой опоры с молниеотводом

Расценки по монтажу Высокомачтовой опоры с молниеотводом

Страницы: 1
RSS
Расценки по монтажу Высокомачтовой опоры с молниеотводом
 
Добрый день!
Проверьте пож-ста правильность выбранных расценок для монтажа  Высокомачтовой опоры с молниеотводом ВГМ-25(3)-М5, с Монтажн. комплектом, с Силовым электроинструментом для спуска-подъема короны, прожекторами -3 шт.
1.   33-01-007-03 – бурение котлована
2.   33-01-001-01 – фундамент
3.   08-01-003-07 – гидроизоляция фундамента
4.   33-02-013-18 - монтаж стальной мачты
5.   Стоимость готовой мачты с молниеотводом, Монтажный комплект, Силовой   электринструмент для спуска-подъема короны
6.  м08-03-596-07 Прожектор, отдельно устанавливаемый: на стальной мачте
7. Стоимость  прожекторов
Какие могут быть еще пропущенные   вспомогательные работы?
Заранее спасибо!
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: отводом
Изготовление отводов для технологического трубопровода
Автор: Ирина. "Татьяна Б пишет: Подскажите коллеги можно ли брать изготоаление отводов для технологического трубопровода по м38 сборнику?" Татьяна Б, нельзя. И в ТЕРм12 нет работ по  изготовлению отводов. Отводы готовые ...
Откуда взяли коэффициент
... только вот всю фасонину нужно по 22 сборнику расценивать о чем говориться в п.1.24.10 тех. части сборника." Денис Владимирович, это так, но длину отводов из объемов работ по прокладке исключать не нужно (см п.2.24.1), еще Горячкин на подобный вопрос отвечал: Журнал № 4(48), 2007г. «Консультации ...
Изготовление отводов для технологического трубопровода
Автор: Татьяна Б. Всем доброго времени суток! Подскажите коллеги можно ли брать изготоаление отводов для технологического трубопровода по м38 сборнику?
Изготовление отводов для технологического трубопровода
Автор: Света. Я так понимаю Вы по 12 м монтируете? А почему просто не взять прокладку из труб и готовых деталей + стоимость трубы+стоимость отводов  Или прокладку из готовых узлов+изготовление узлов по Фер м 12-18+труба+отводы. В стоимости отводов учтено их изготовление.
Прокладка трубопровода водоснабжения 90мм
... ответ! Под врезкой понимается, подсоединение полипропиленовый трубы к старой чугунной... Есть магистраль 200 метров - от нее идет порядка 40 отводов, соответственно центральную магистраль надо присоединять к этим отводам, отводы чугунные.
 
молниеотвод есть, а где заземление?
 
Ирина, у Вас, случайно, не высокомачтовая  осветительная установка (ВОУ) с подвижной короной?
 
Цитата
Ирина пишет:
у Вас, случайно, не высокомачтовая осветительная установка (ВОУ) с подвижной короной?
у нас ВГМ-25(3)-М5 с подвижной короной, думаю, смысл у них один
 
Цитата
Ирина пишет:
молниеотвод есть, а где заземление?
Да, забыла, думаю подойдет 33-3-3-5?
 
Цитата
Ирина пишет:
с подвижной короной, думаю, смысл у них один
Ирина, а какое оборудование Вы смонтировали для того, чтобы обеспечить эту подвижность?
 
Цитата
Ирина пишет:
Ирина, а какое оборудование Вы смонтировали для того, чтобы обеспечить эту подвижность?
Вы имеете ввиду, что для силового электроинструмента для спуска-подъема короны нужна расценка. Вот я и не знаю пока..)
 
не знаю какую взять?
 
Хотя уже нашла..
Что касается обслуживания, то выглядит это так. К мачте подходит монтажник и подключает так называемый «независимый механизм спуска-подъема короны», который выглядит как большая дрель. Это устройство имеет дистанционное управление, так что монтажник стоит в безопасной зоне. Простым нажатием кнопки он опускает корону вместе с осветительными приборами. Спуск и подъем занимает менее 15 минут для 30-метровой опоры. Конструкция включает проверочный кабель, что позволяет проверить работу всех ламп на земле, заменить вышедшие из строя, а также перенацелить прожектора. Такие опоры находят все более широкое применение.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 1) Natalya

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: отводом

Восстановление ресурса по шифру (32)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Восстановление ресурса по шифру
Стандартные варианты обновления (5)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Стандартные варианты обновления нормативных баз в составе ПК ГРАНД-Смета
Минрегион РФ Письмо № 14898-СН/10 от 15.08.2013 О рекомендуемых к применению в III квартале 2013 года индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости пусконаладочных работ по объектам строительства, определяемых с применением территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) Республики Хакасия Балансировка систем отопления В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)