Расценка ФЕРм на модуль пожаротушения газовый

Расценка ФЕРм на модуль пожаротушения газовый


Страницы: 1
RSS
Расценка ФЕРм на модуль пожаротушения газовый
 
Подскажите, пожалуйста, какую расценку будет правильно применить на монтаж модулей пожаротушения газового МГП 50-100, МГП 50-100П, МГП 50-100ПК.
Кусок спецификации:
Модуль   пожаротушения газовый с электрическим пуском в комплекте с запорно-пусковым   устройством и балоном вместимостью 100 л.МГП 50-100шт.2
заправленный хладоном 227 еа в количестве 94 кг.кг.188
Модуль пожаротушения газовый с пневмопуском в комплекте с   запорно-пусковым устройством и балоном вместимостью 100 л.МГП 50-100Пшт.2
заправленный хладоном 227 еа в количестве 94 кг.кг.188
Модуль пожаротушения газовый с пневмопуском конечный в комплекте   с запорно-пусковым устройством и балоном вместимостью 100 л.МГП 50-100ПКшт.2
заправленный хладоном 227 еа в количестве 94 кг.кг.188
Колпак защитный для МГП 50-100 шт.15
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: ферм
Система охранная телевизионная
Автор: Виктория. Если ваша система монтируется в стойку, то - по ФЕРм 11-4-8... (смотрите по весу)+ ФЕРм 11-4-28...(подключение) Если ваша система настольный аппарат, то - по ФЕРм 11-4-2... + ФЕРм 11-4-28...
Оптический кабель, нужна помощь!!!
Автор: Виктория. ФЕРм 10-3-1-1-шкаф кроссовый ФЕРм 10-6-60-... - кросс оптический ФЕРм 8-10-010-01 - Прокладка труб гофрированных ФЕРм 8-2-412-...- затягивание кабеля
Периметральная сигнализация.
Автор: Жанна. Ограждение МАХАОН беру по ФЕРм 08-01-087-03 (стойки) и ФЕРм 08-01-087-01 (ограждение сетчатое), чувствительный элемент беру ФЕРм 10-08-005-04, если у Вас один провод, то берите по ФЕРм ...
Проверьте пожалуйста смету по ПС
Автор: STOP_ME. Здравствуйте, можно было бы из сметы заменить: п. 3) ФЕРм08-03-593-10 на ФЕРм 10-04-101-15 п. 7) ФЕРм10-08-003-3 на ФЕРм 10-08-001-04 п. 8) ФЕРм10-08-003-2 на ФЕРм 10-04-101-07 п. 10) ФЕРм10-08-002-2 на ФЕРм 10-04-066-05 это я так быстро пробежал глазами....
Как расценить установку электрозамка и доводчика
Автор: Таня Баженова. цитата с форума "Рекомендуется расценка ФЕР(ТЕР)09-06-001-01. Установку кодового замка по ФЕРм(ТЕРм)08-01-081-02, блока питания по ФЕРм(ТЕРм)10-02-016-06, таймера, модуля управления замком, кнопки "Выход" по ФЕРм(ТЕРм)10-04-030-02, доводчика ...
 
посмотрите ФЕРм18-09-001  
 
Цитата
Ирина пишет:
ФЕРм18-09-001
Нашла аналогичную смету. Там применяют расценку:
   
ФЕРм    37-01-002-4
   Монтаж оборудования    в помещении: Масса оборудования, т: до 0.5  
Мне кажется ФЕРм18-09-001 больше здесь подходит, единственное меня смущает наименование сборника "Оборудование предприятий химической промышленности".  
 
Цитата
Татьяна пишет:
ФЕРм18-09-001
Эту расценку рекомендует Союз инженеров-сметчиков
 
Цитата
Ирина пишет:
Цитата
Татьяна   пишет:ФЕРм18-09-001
Эту расценку рекомендует Союз инженеров-сметчиков
Спасибо Вам за ответ.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)
Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: ферм

Укрупненные нормативы (2)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.5: Укрупненные нормативы цены строительства
Вводная часть (1)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.3: Вводная часть, программа семинара
Очистка снега и наледи с шиферных и мягких кровель Типовая технологическая карта разработана на очистку снега и наледи с шиферных и мягких кровель Минрегион РФ Письмо № 15058-ИМ/08 от 19.05.2009г.

О Применении в локальных сметах коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы производства строительных и ремонтно-строительных работ