Применение расценки на монтаж гильз
Вебинар «Гектор: 5D Смета – «построй» смету для BIM модели!»

Применение расценки на монтаж гильз

Страницы: 1
RSS
Применение расценки на монтаж гильз
 
Помогите пожалуйста какие применить расценки на монтаж гильз в перекрытия на трубы и заделку отверстий цементно-песчаной смесью в местах прохода системы отопления??
 
Что касается заделки отверстий - посмотрите ТЕР 46-03-017-01, ТЕР46-03-017-03, ТЕРр69-4-1
 
У меня Заказчик пропускает ТЕР16-02-005
 
Цитата
Полина пишет:
Помогите пожалуйста какие применить расценки на монтаж гильз в перекрытия на трубы
Если новое строительство, то отверстия с гильзами уже учтены
 
а что значит монтаж гильз? возьмите чисто как материал - кусок трубы (гильза), если прокладывается труба -
то лучше чем 16-02-005 и нету - там и трубы и гильзы и заделка....
 
Полностью соглашусь. Всегда беру на монтаж гильз 16-02-005
 
Полина, можно еще сделать калькуляцию по ЕНиР26-13
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)


Ранжирование ресурсов (5)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 7.0: Ранжирование ресурсов
Сводный сметный расчет (14)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: Составление сводного сметного расчета
Применение сухих смесей "Полимин" при устройстве наружной тепловой изоляции Типовая технологическая карта разработана на применение сухих смесей "Полимин" при устройстве наружной тепловой изоляции Минстрой РФ Приказ № 395/пр от 03.06.2015г О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.