Замена металлоконструкций кабельной эстакады

Страницы: 1
RSS
Замена металлоконструкций кабельной эстакады
 
На кабельной эстакаде требуется заменить балку, прочитав ответ на вопрос 4 в статье http://its.grandsmeta.ru/estimate/4628/ правильно поняла, что нужно взять расценку ТЕР09-02-019-02, а не ТЕР09-03-002-12? Заранее спасибо.
 
Цитата
Ольга пишет:
На кабельной эстакаде
Ольга, у Вас похожая кабельная эстакада как в ссылке?
Изменено: Ирина - 05.02.2016 17:07:15
 
Ирина, нет, одноярусная
Изменено: Ольга - 05.02.2016 17:18:49
 
Ольга, 09-03-002-12 - Ваш вариант
 
Ирина, спасибо большое
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Автоматическое начисление индексов и норм НР, СП к каждой позиции в расчете перехода в цены в ПП SmetaWIZARD
Описание настройки индексации, косвенных затрат и поправочных коэффициентов в локальной смете в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD. Описание работы конструктора расчета перехода в цены.
Добавление расценок в смету (17)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Добавление расценок в локальную смету
МДС 12-15.2003 Методические указания по составлению разделительной ведомости поставок заказчика-подрядчика Технологическая карта на устройство полов из ламинат-паркета Технологическая карта содержит организационно-технологические и технические решения на устройство полов из ламинат-паркета на основе износостойкого пластика