Оптический кабель, нужна помощь!!!

Страницы: 1
RSS
Оптический кабель, нужна помощь!!!
 
Добрый день Уважаемы Сметчики!!! Подскажите пожалуйста, как правильно расценить прокладку оптоволокна см. приложение, у меня в описании написано, что кабеля и провода, в том числе системы FTTH прокладываются в гофре через протяжные коробки, но в 10 сборники я не вижу ничего подобного, только в канализации, а он у меня идет между этажами. Как быть ? Посмотрите пожалуйста приложение и подскажите расценки :(
 
посмотрите 8-й сборник
 
А ничего и не увидите. Их нет. Берите применительно.
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
ФЕРм10-01-014-02 - Кросс (прим.)
ФЕРм10-06-048-06 - Прокладка оптич. кабеля
ФЕРм08-10-010-01 - Прокладка труб гофрированных
ФЕРм10-06-037-08 - Ящик для трубных проводок протяжной или коробка
 
ФЕРм 10-3-1-1-шкаф кроссовый
ФЕРм 10-6-60-... - кросс оптический
ФЕРм 8-10-010-01 - Прокладка труб гофрированных
ФЕРм 8-2-412-...- затягивание кабеля