Монтаж короба или все-таки лотка
Гектор: 5D Смета. Интеграция сметных расчетов в проекты Autodesk Revit.

Монтаж короба или все-таки лотка

Страницы: 1
RSS
Монтаж короба или все-таки лотка
 
В настоящее время Генеральным подрядчиком на объекте выполнены работы по монтажу электрических силовых и разводящих инженерных сетей для питания внутренних электроустановок. Прокладка коммуникаций осуществлена в оцинкованных конструкциях (лоток + крышка покрытия лотка), предназначенных для использования в помещениях общественных зданий. При закрытии объемов работ сметным отделом Генподрядчика использована расценка ГЭСНм08-02-396-06 «Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3м» с учетом в спецификации следующих материалов: лоток перфорированный c основанием 300мм; крышка к лотку шириной 300мм.  Однако финансовыми службами Заказчика при проверке сметной документации применена расценка ГЭСНм08-02-395-02 «Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм» с указанием массы элементов  в тоннах.

    Согласно Правил устройства электроустановок (издание №7):

п. 2.1.10. Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей.
п. 2.1.11. Лотком называется открытая конструкция, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Лоток не является защитой от внешних механических повреждений, проложенных на нем проводов и кабелей.

Просим Вас определить единственно верный способ  правильности применения расценок
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: короба
Расценка на монтаж светового короба на кирпичную стену
Автор: Анна. Спасибо большое, я взяла ФЕР09-04-010-04, но могу я ее применить, для монтажа световых коробов внутри помещения? все параметры коробов те же самые
Прокладка кабеля в трубах,коробах
Автор: Таня Баженова. "Валентина Логунова пишет: Если в коробе , то 8-2-396-сам короб+8-2-399 кабель"-396...металлический короб -390-...пластмассовый короб
Вопрос по электромонтажным работам
Автор: Галина. в расценке по кабелю учтен монтаж кабеля в коробе ; короб нужно брать отдельно,причем надо знать короб металлич или пластм -расценки по коробам разные
Расценка. Четыре провода в коробе
Автор: Мария Ульянова. "Татьяна пишет: Необходимо расценить работу по прокладке четырёх проводов в коробе"Вы не уточнили какой короб. Берете прокладку короба+прокладку провода в коробе (количество общее проводов, а прокладка короба по ...
Проверка сметы на текущий ремонт
Автор: Света. Провод в коробах, сечением до 35 мм2 80 м, а самого провода 50 м. Это как? А Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (установка) - 56,83 м, самих коробов - 55 м Вы ...
 
Совершенно правильное замечание
 
Можно Вас попросит пояснить? Почему? Ведь конструкция получается закрытой, что соответствует  коробу ,согласно ПУЭ7
 
Лотки глухие с крышками берутся как короба,у Вас лоток перфорированный,что соответствует металлическому штампованному
 
2.1.10. Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного
или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей.
Короб должен
служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и
кабелей.

Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со
сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь
только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек.

Короба могут применяться в помещениях и наружных
установках.

Выдержка из ПУЭ.
На объекте монтировался лоток и сверху накрывался крышкой.
 
Люди добрые! Есть ли еще какие-либо мнения по данному вопросу? Очень надо!!!!
 
Тут важно какая марка лотков. Есть лотки и с крышкой Например марки НЛК. Есть и другие марки. Что написано в спецификации ? Если марка лотков с крышкой и спецификация подписана то доказуемо обратное. Здесь вся хитрость в терминологии и подписанной спецификации Напишите что у вас в спецификации написано
Изменено: Лилия Семенова - 11.02.2016 11:59:19
 
Лоток 200*80, L=3 м  DKC 35304-10 шт
Крышка для лотка шириной 200 мм, L=3 м DKC 35524-10 шт
 
Вообще то ДКС это торговая фирма и никак не может являться маркой лотка. Судя по приведенному вами в спецификации то замечание правомерно Вес 1,11 кг/м
Изменено: Лилия Семенова - 11.02.2016 12:32:27
 
Понятно, что это торговая марка, но ведь дальше идет артикул товара, который и определяет его физические характеристики.
Лоток 200*80, L=3 м DKC 35304-10 шт
Крышка для лотка шириной 200 мм, L=3 м DKC 35524-10 шт
 
Вес 1м равен 2,09, но этот вес (с сайта ЭТМ) указан без комплектующих, нужно дополнительно учитывать уголки, консоли и т.д. Я беру 3.2 кг всегда.
 
Цитата
Anna пишет:
Понятно, что это торговая марка, но ведь дальше идет артикул товара, который и определяет его физические характеристики. Лоток 200*80, L=3 м DKC  35304 -10 шт Крышка для лотка шириной 200 мм, L=3 м DKC  35524 -10 шт
Да я видела Вес 1,11 кг/м
 
Цитата
Галина Вантурина пишет:
Лотки глухие с крышками берутся как короба,у Вас лоток перфорированный,что соответствует металлическому штампованному
Конкретно помогите разобраться по OSTECовским лоткам: подбор расценки по монтажу неперфорированного лотка ЛНМЗТ с крышкой и перфорированного лотка ЛПМЗТ также с крышкой и аксессуарами.
Изменено: Елена - 11.02.2016 14:38:23
Если бы не строители пирамид, кто бы знал имена фараонов...
 
Лотки глухие неперфорированные с крышкой обычно выполнены из стали достаточной толщины,они тяжелые. Я беру их как короба.ФЕРм08-02-396  Лотки перфорированые вместе с крышкой,если они по ширине до 200мм и до 400м беру монтаж от веса  ФЕРм08-02-395 (вес вместе с аксессуарами) Для  кабелей высокого напряжения есть еще очень хорошая расценка ФЕРм08-02-153-01 Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ. Для прмышленных сетей экспертиза пропускает
 
Цитата
Галина Вантурина пишет:
Лотки глухие неперфорированные с крышкой обычно выполнены из стали достаточной толщины,они тяжелые. Я беру их как короба.ФЕРм08-02-396 Лотки перфорированые вместе с крышкой,если они по ширине до 200мм и до 400м беру монтаж от веса ФЕРм08-02-395 (вес вместе с аксессуарами) Для кабелей высокого напряжения есть еще очень хорошая расценка ФЕРм08-02-153-01 Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ. Для прмышленных сетей экспертиза пропускает
Данные лотки предназначены для прокладки разных кабелей-слаботочных  и силовых. Для этого и есть полки и стойки Специально что бы разделить их. Газпром такую вещь не пропустит и экспертиза тоже ПУЭ вам в помощь глава 8
Изменено: Лилия Семенова - 11.02.2016 17:26:33
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: короба

Поиск расценок по всей базе (2.8)
В данном видеоуроке показано, как в программе ГрандСмета простым способом найти расценки по всей базе.
Автоматическое начисление индексов и норм НР, СП к каждой позиции в таблице затрат в ПП SmetaWIZARD
Описание настройки индексации, косвенных затрат и поправочных коэффициентов для каждой строки локальной сметы в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD.
Смета на устройство ливневых канализаций Локальный ресурсный сметный расчет на устройство трех ливневых канализаций Устройство наружной скреплённой теплоизоляции зданий Типовая технологическая карта на устройство наружной скреплённой теплоизоляции зданий и сооружений различного назначения