Кабельные линии



Страницы: 1
RSS
Кабельные линии
 
Добрый день. Подскажите пожалуйста норматив (если можно ссылку) по которому к расценке 08-02-141-03 кабель в траншее без покрытий заказчик длину кабеля делит на 1,04. Я знаю что берется 4,5% на провис. Получается при обычной укладке тоже берется около 4%. Заранее всем Спасибо..
 
какой провис то в КЛ? КЛ укладывается змейкой на отходы дается 2% ГСН прил.8,4, все остальное уже закладывается проектировщиком по сути, но если считаете длину кабеля сами то 6% надбавка на изгиб, письмо гостроя №89-Д, 2% змейка снип 3.05-06-85 или 4% на изгибы, источник точно не помню.
по работам длина трассы = длине траншеи, а по материалам если проектировщик не посчитал длина трассы х на %, если посчитал то длина трассы х 2% расхода  
 
.
 
Спасибо. Только я так и не понял! Для особо одаренных))). Если у меня кабеля 120м длину трассы я взять 120м не могу надо убирать 2 % на отходы и 4% на изгиб???
 
Цитата
Станислав Вишневский пишет:
Спасибо. Только я так и не понял! Для особо одаренных))). Если у меня кабеля 120м длину трассы я взять 120м не могу надо убирать 2 % на отходы и 4% на изгиб???
либо убираете и длина трассы меньше, либо накручиваете на материал 120х1,02х1,04, а длину трассы берете 120 ))
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)
Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: кабельные

Дополнительная нормативная информация (2.9)
В этом видеоуроке продемонстрировано, как в программе ГрандСмета извлечь дополнительную нормативную информацию – о пусконаладке и сметных ценах на материалы.
Индексы пересчета в текущие цены (5.4)
Видеоурок научит пользователя программы ГрандСмета совершать укрупненную привязку и созданию сборника индексов.
Минрегион РФ Письмо № 871-7650/ФЦ от 03.10.2008г

О Сборниках ГЭСН-2001, ФЕР-2001, ФССЦ-2001 и ФСЭМ-2001 в редакции 2000 - 2007 гг.

Сборник разъяснений по применению СЦ и СБЦ на проектные работы в строительстве (Вопросы и ответы) 2010г. Разъяснения по применению СЦ и СБЦ на проектные работы издания 2010г.