Кабельные линии



Страницы: 1
RSS
Кабельные линии
 
Добрый день. Подскажите пожалуйста норматив (если можно ссылку) по которому к расценке 08-02-141-03 кабель в траншее без покрытий заказчик длину кабеля делит на 1,04. Я знаю что берется 4,5% на провис. Получается при обычной укладке тоже берется около 4%. Заранее всем Спасибо..
 
какой провис то в КЛ? КЛ укладывается змейкой на отходы дается 2% ГСН прил.8,4, все остальное уже закладывается проектировщиком по сути, но если считаете длину кабеля сами то 6% надбавка на изгиб, письмо гостроя №89-Д, 2% змейка снип 3.05-06-85 или 4% на изгибы, источник точно не помню.
по работам длина трассы = длине траншеи, а по материалам если проектировщик не посчитал длина трассы х на %, если посчитал то длина трассы х 2% расхода  
 
.
 
Спасибо. Только я так и не понял! Для особо одаренных))). Если у меня кабеля 120м длину трассы я взять 120м не могу надо убирать 2 % на отходы и 4% на изгиб???
 
Цитата
Станислав Вишневский пишет:
Спасибо. Только я так и не понял! Для особо одаренных))). Если у меня кабеля 120м длину трассы я взять 120м не могу надо убирать 2 % на отходы и 4% на изгиб???
либо убираете и длина трассы меньше, либо накручиваете на материал 120х1,02х1,04, а длину трассы берете 120 ))
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)
Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: кабельные

Импорт сметы в ПП PlanWIZARD
Описание создания проекта при помощи импорта данных из смет созданных в какой либо сметной программе в программе для календарного и сетевого планирования строительных работ Plan WIZARD
Укрупненные нормативы (2)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.5: Укрупненные нормативы цены строительства
Минрегион РФ Письмо № 26720-ИП/08 от 18.08.2009г

О стоимости работ при засыпке траншей и пазух котлованов

Система сбора и обработки информации В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)