добрый день! как расценить смену водоприёмной воронки?
 
ФЕРр58-10-6 воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей,ФЕРр58-10-7 воронок водосточных труб с люлек
Если внутренний водосток ,то ФЕР16-07-002-01 демонтаж с К=0,4 и  ФЕР16-07-002-01 Установка воронок водосточных
 
Цитата
Галина Вантурина пишет:
ФЕРр58-10-6 воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей,ФЕРр58-10-7 воронок водосточных труб с люлекЕсли внутренний водосток ,то ФЕР16-07-002-01 демонтаж с К=0,4 и ФЕР16-07-002-01 Установка воронок водосточных
на плоской кровле водоприёмная воронка
 
Как я поняла у Вас  На самой кровли меняется водоприемная воронка. Значит внутренний водосток. Для этого Вы наверное будите разбирать ковровое покрытие (по ФЕРр 58), разберете стяжку  Замена воронки о ФЕР16-07-002-01 демонтаж с К=0,4 и ФЕР16-07-002-01 Установка воронок водосточных