Нашей организацией осуществляется работа по подключению интеллектуальных приводов для шаровых кранов фирмы "Auma".
Мы расценили работу по ТЕРм-2001-08-03-481-20.(Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети).
Заказчик настаивает на применении расценки ТЕРм-2001-08-02-144-1 (Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей)
Помогите, пожалуйста, аргументировать наш выбор.
 
Если я не ошибаюсь, то расценка ТЕРм-2001-08-02-144-1 подразумевает расключку кабелей проложенных вне зданий (на эстакадах, кабельных конструкциях). Если Ваши приводы находятся внутри зданий, то Ваша расценка очень даже правильная. Но не видя что это за привод не понятно что же с ним на самом деле надо сделать чтобы он заработал?.
 
Если вы монтируете шаровой кран с электроприводом, то присоединение к электросети электродвигателя как сказал заказчик. Дополнительно еще должны быть Пуско-наладочные работы системы, где работает этот кран с электроприводом