Гидроизоляция мембранная

Страницы: 1
RSS
Гидроизоляция мембранная
 
Здравствуйте,помогите с расценкой на гидроизоляцию бассейна мембраной Тефонд.Спасибо
 
Можно ФЕР08-01-003-02 С заменой материалов
 
Не совсем верно по технологии - почитайте инструкцию по укладке Тефонда - она делается НАСУХО
Цитата: Дополнительным преимуществом Тефонда является ВОЗДУШНАЯ ПРОСЛОЙКА,
(как Вы догадываетесь, воздушная прослойка при ОКЛЕЕЧНОЙ гидроизоляции невозможна)
По составу работ наиболее подходит ФЕР11-01-050-01

А точно в проекте Тефонд? Я не нашла нигде, что он может применяться в бассейнах
Еещё цитата: Используется как стабилизатор основания дорожных покрытий.
Их используют для гидроизоляции кровель, для обустройства висячих садов на балконах, для формирования русел каналов.
Про бассейны - ни слова
 
Валерия,его можно использовать в бассейнах, но для защиты основной гидроизоляции (т.е. должна быть выполнена основная оклеечная или иная гидроизоляция). Есть ФЕР26-01-057-02, но и там технология тоже не совсем для Тефонда, но очень похоже.
 
Тогда вопрос к задавшей тему Наталье ))))
Что в проекте-то ?
 
Валерия, да, не мешало бы от Натальи и марку Тефонда уточнить, и полную конструкцию гидроизоляции. Для ТЕФОНД PLUS и наличии основного слоя гидроизоляции ФЕР26-01-057-02 неплохо бы подошла.
 
В проекте просто Тефонд. Укладывается по 2 слоям Гидроизола между слоями бетонной подготовки.
 
Наталия Шестакова, это только горизонтальная гидроизоляция?
 
да,только горизонтальная
 
Наталия Шестакова, Можно попробовать по ФЕР26-01-055-01 с заменой пленки на Тефонд (расход с учетом нахлеста по проекту), а ленты полиэтиленовой с липким слоем - на самоклеящуюся ленту Элотен плюс применительно ФЕР09-03-050-01 на крепление гвоздями(стоимость металла не учитывать, заменить шурупы на гвозди, добавить стоимость колпачков защитных).
 
Как следует из чертежа КЖ(2) выполняется плита монолитная ПМ1. Под нее выполнен следующий пирог:
1)Песчаная доработка
2) Подготовка из бетона В7,5-70мм
3)2 Слоя гидроизола по битумной мастике
5)Защитная Мембрана Тефонд
5) Подготовка из бетона В7,5-60мм
И наконец выполняется плита монолитная ПМ1
Здесь нужно взять 2 слоя гидроизола по битумной мастике по ФЕР08-01-003-03 горизонтальная оклеечная в 2 слоя с заменой материала толь на гидроизол
Защитная Мембрана Тефонд все же как #3 ФЕР11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо с заменой пленки на Тефонд. Это правильно.
Так как я делаю проекты и всегда работаешь на заложить побольше денег,чтобы хватило,то беру обычно ФЕР08-01-003-02 горизонтальная оклеечная в 1 слой для Тефонд, с заменой материала,объясняя это тем,что тефонд все же толще пленки и гидроизоляция под монолитную плиту -это ближе под фундаменты. Пока не меняли расценку. Но если правильно,по составу работ ,то права Валерия. Ответ #3
 
А, так это фундаменты под плиту, а не бассейн !
Я-то уж думала, что чашу бассейна так странно гидроизолируют :)
 
Да! Вы ведь сами прикрепили фрагментикт.,там вверху все расписано. Плита фундаментная ПМ1-400мм
 
Вижу что плита,но проект на строительство бассейна для оздоровительного плавания.Трудно понять, почему именно там плита,а не чаша,но тем не менее это так.
 
Галина, файл прикрепила не я, а Наталья, поднявшая вопрос )))
 
Извините,Валерия. Я что то всех поперепутала. Вообщем посмотрите этот файлик. Я тоже посомневалась,что для каких то целей для бассейна пойдет Мембрана Тефонд
 
Наталия, как раз всё понятно из чертежа - в любом сооружении имеется фундамент, а чаша бассейна - это уже конструкция, непосредственно связанная с плавательными функциями, она может быть и на фундаменте, и на плите перекрытия.
Просто когда Вы задаёте вопрос, тут немаловажно, в какой именно конструкции используется тот или иной материал.
Вы написали "гидроизоляцию бассейна", а в Вашем случае имеет место "гидроизоляция фундамента" .
Бассейн как чаша - этот часть конструкции в составе комплекса - раздевалки, дорожки, тренировочный зал, душевые, санузлы, технические помещения, тренерские, административные помещения, возможно буфет и т.д.
Сама чаша может быть и бетонной, и из нержавеющей стали, маленькие бассейны делают и из композита, пластика - всё зависит от проектного решения и выделенных денежных средств.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Итоги по смете (6)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Итоги по смете, параметры сметы, коэффициенты, накладные расходы и сметная прибыль
Коэффициенты к итогам (10)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Коэффициенты к итогам, индексы перевода в текущие цены
МРР-3.2.42.03-09 Методика расчета стоимости разработки раздела естественного освещения и инсоляции жилых и общественных помещений проектируемых (реконструируемых) и существующих зданий прилегающей застройки, осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы. Приготовление раствора для облицовочных работ Типовая технологическая карта на приготовление раствора для облицовочных работ и устройство плиточных полов.