Электрическое освещение


Страницы: 1
RSS
Электрическое освещение
 
Уважаемые сметчики!
Подскажите пожалуйста как расценить Пункт подключения рабочего освещения блоков (1ППО.1) и Пункт подключения аварийного освещения блоков (1ППАО.1).
 
Ольга Умнова, посмотрите ФЕРм08-03-572
 
Ирина, спасибо большое за помощь.
 
если в составе работ нет присоединения ФЕРм08-03-572, можно дополнительно брать расценки ФЕРм08-02-144?
 
Вы берете расценку из раздела 3. Устройство пускорегулирующие . Вам нужно воспользоваться расценкой из этого же раздела  ФЕРм08-03-574 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением:.  
 
Почитайте тех.часть к ФЕРм8 1.8.30. Расценки табл. 08-02-144 предназначены для
определения затрат на присоединение жил проводов и кабелей к зажимам при замене
проводок, при прокладке сети к оборудованию, находящемуся в эксплуатации, при
прокладке сети к технологическому оборудованию со встроенным
электрооборудованием и т.п.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)



Состав электронной библиотеки (3)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: СтройИнфо - Состав электронной библиотеки
Письма Минрегиона про НР и СП (3)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Письма Минрегиона про НР и СП - от 06.12.2010, 21.02.2011, 01.03.2011
Огнезащита металлических конструкций огнезащитным составом «Протерм СТИЛ» Типовая технологическая карта на огнезащиту стальных конструкций составом «Протерм СТИЛ» СНиП 12-01-2004. Организация строительства СНиП 12-01-2004. Организация строительства (одобрены Постановлением Госстроя РФ от 19.04.2004 № 70)