Электрическое освещение
Вебинар «Гектор: 5D Смета – «построй» смету для BIM модели!»

Электрическое освещение

Страницы: 1
RSS
Электрическое освещение
 
Уважаемые сметчики!
Подскажите пожалуйста как расценить Пункт подключения рабочего освещения блоков (1ППО.1) и Пункт подключения аварийного освещения блоков (1ППАО.1).
 
Ольга Умнова, посмотрите ФЕРм08-03-572
 
Ирина, спасибо большое за помощь.
 
если в составе работ нет присоединения ФЕРм08-03-572, можно дополнительно брать расценки ФЕРм08-02-144?
 
Вы берете расценку из раздела 3. Устройство пускорегулирующие . Вам нужно воспользоваться расценкой из этого же раздела  ФЕРм08-03-574 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением:.  
 
Почитайте тех.часть к ФЕРм8 1.8.30. Расценки табл. 08-02-144 предназначены для
определения затрат на присоединение жил проводов и кабелей к зажимам при замене
проводок, при прокладке сети к оборудованию, находящемуся в эксплуатации, при
прокладке сети к технологическому оборудованию со встроенным
электрооборудованием и т.п.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)


Добавление свободного ресурса (33)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Добавление свободного ресурса
Учет выполнения (11)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Учет выполнения
135-ФЗ Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (ред. от 13.07.2015) Минстрой России Приказ № 8/пр от 10.01.2018г О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов, сформированный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 марта 2017 г. № 597/пр