Самовыравнивающая стяжка пола
Гектор: 5D Смета. Интеграция сметных расчетов в проекты Autodesk Revit.
BIM-завтрак «Решения для автоматизации сметных расчетов в проектах Autodesk Revit»

Самовыравнивающая стяжка пола

Страницы: 1
RSS
Самовыравнивающая стяжка пола
 
Доброе утро! Подскажите какую расценку применить на самовыравнивающую стяжку пола под линолеумные полы? Спасибо.
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: стяжка пола
Полусухая стяжка с фиброармированием
Автор: Анна. Добрый день, подскажите пожалуйста, какие расценки взять на "Устройство стяжки полов из жесткого полусухого цементно-песчаного раствора механизированным способом машинного нанесения с добавлением полипропиленовой ...
Работы по разборке цементной стяжки пола
... пожалуйста, у вас есть какое нибудь официальное разъяснение с Минстроя или ФЦЦС по вопросу применения ФЕРр57-02-04 в работах по разборке цементной стяжки пола или может подскажите документ каким руководствоваться? 
Цементно-песчанная стяжка, затирка швов ГВЛ, облицовка ГВЛ
Автор: Надежда. Если в проекте указывается стяжка пола с разуклонкой  , например 30-100мм, то надо  в среднем взять (30+100)/2= 65мм ,  если просто указывается разуклонка  , но стоит одна толщина, например ...
Цементно-песчанная стяжка, затирка швов ГВЛ, облицовка ГВЛ
Автор: Юлия. Да, стяжка для пола и облицовка стен, спасибо большое!
Демонтаж стяжки под фальшпол
Автор: Мария Ульянова. "Людмила пишет: ФЕРр57-му подороже получится"И дороже и по затратам похоже, но это не стяжка, а полы и заказчик нормальный отправит в 46 сб.
 
ГЭСН11-01-011-01 + ГЭСН11-01-011-02 с заменой раствора на самовыравнивающуюся смесь
Изменено: Olga - 03.03.2016 08:12:43
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
В Этой расценке толщина 3 мм, а у меня по проекту 20-25 мм.
 
ФЕР11-01-011-01цементных толщиной 20 мм
 
Ну вот, я пока вот также взяла, но есть сомнения у меня почему то!
 
Почему?
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Само слово "самовыравнивающая"...думаю что по технологии должно немного отличаться от обычной стяжки !
 
Марка материала какая?
 
Берёте по 11 сборнику устройство цементных стяжек+ добавить на каждые 5 мм, выводите К на Вашу толщ стяжки. меняете раствор на сухую смесь по проекту + берёте расценку на приготовление растворов, не забудте перевести расход раствора м3 в тонны на сухую смесь по уд. весу смеси , которую будете применять. Либо берёте расценку Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм+ добавляете на каждый 1 мм
 
Ceresit CN 175
ТУ 5745-013-58239148-2010
 
Можно воспользоваться все теме же расценками  ФЕР11-01-011-01+ФЕР11-01-011-02 с заменой материала+ приготовление раствора
А можно примениться по составу "Состав Наливной пол Ceresit CN 175 состоит из минеральных наполнителей, полимерных модификаторов и комплексного вяжущего." Так как наливные  толщиной только 12 мм и двуслойные, а наш пол можно выполнить в один слой.,можновзять ФЕР11-01-022-01 Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм
 
Спасибо большое !
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: стяжка пола

Цементно-песчанная стяжка, затирка швов ГВЛ, облицовка ГВЛ


Сметно-нормативные базы (14)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Работа со сметно-нормативными базами
Изменения и дополнения СНБ-2001 (1)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.5: Изменения и дополнения сметно-нормативной базы 2001 года
МДС 12-40.2008 Рекомендации по составлению проекта производства работ на монтаж строительных лесов Архив журнала "Вестник Ценообразования и сметного нормирования" 2015 год №7-12 Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»?