Доборные элементы к расценке фер 09-04-006-04


Страницы: 1
RSS
Доборные элементы к расценке фер 09-04-006-04
 
Здравствуйте. Правильно ли, что при монтаже сэндвич-панелей монтаж нащельников и доборных элементов не учитывают отдельной расценкой? в составе работ фер 09-04-006-04 нащельников нет. Верно ли будет применение коэффициента на основании тех.части п. 1,9,16 согласно приложения 9,3 п. 2? Крепление и опирание панелей к ж/б перекрытиям. фрагменты сметы и проекта прикрепляю. Зараннее СПАСИБО
 
Цитата
антон пишет:
в составе работ фер 09-04-006-04 нащельников нет
антон, нащельники есть в составе ресурсов расценки (201-9360-Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления) - значит работа по их установке учтена расценкой 09-04-006-04
 
спасибо! как я сразу не догадался исключенные ресурсы посмотреть. а что на счет коэффициента?
 
1.15, 1.25
 
откуда Вы взяли эти коэффициенты? я думал только 1.1 на зарплату можно применить.
 
МДС81-35.2004  п.4.7.
 
Цитата
антон пишет:
п. 1,9,16
антон, 1.9.15, п.2 речь идет о ж/б опорах, у тебя как я понял по стенам.
 
Цитата
Алексей пишет:
МДС81-35.2004 п.4.7.
это ремонтные, речь идет о строительстве
 
1,15, 1,25 и есть на строительные работы, читайте мдс
 
нет. у меня крепление всех панелей идет в железобетон. т.е. по факту необходимо забуриться в бетон и в это отверстие закрутить саморез, что усложняет монтаж панелей с точки зрения трудозатрат.  
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)


Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: фер

Техническая часть сборника (2.5)
В данном видеоуроке рассказывается о технической части сборника, подробно рассматривается таблица затрат и приводятся коэффициенты из технической части в программе ГрандСмета.
Восстановление ресурса по шифру (32)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Восстановление ресурса по шифру
Обратная засыпка, разравнивание и уплотнение грунта в траншее Технологическая карта составлена на производство работ по обратной засыпке, разравниванию и уплотнению одной захватки длиной 50 м несвязного грунта I группы и связного II группы оптимальной влажности в траншее глубиной 1,85 м с двумя трубопроводами диаметром 500 мм на одном уровне. Автоматика (устройства пускорегулирующие) В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)