Прокладка кабеля
Вебинар «Гектор: 5D Смета – «построй» смету для BIM модели!»

Прокладка кабеля

Страницы: 1
RSS
Прокладка кабеля
 
Подскажите, пожалуйста, прокладка кабеля в трансформаторной подстанции как брать?
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: кабеля
Подскажите какой кабель в чем прокладывать?
Автор: Наталия. Добрый день,у меня есть кабель контрольный,кабель монтажный,кабель огнестойкий,провод пв3,кабель UTP и есть металлорукав гибкий,труба стальная,лоток перфорированный....
Расценка по прокладке кабеля в готовых траншеях
Автор: Ирина. В расценке ТЕРм08-02-141-02 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг, что предполагает вес кабеля: брать прокладку кабеля  по отдельности для каждого ...
Повторное использование силового кабеля
Автор: Елизавета. Виды силового кабеля для стационарной прокладки: кабель ВВГ, ВВГ-П, ВВГнг, ВВГнг-П, ВВГ нг-LS; кабель ШВВП, ШВВПл, ШВВПн; кабель ПВС, ПВСл, ПВСн; кабель NYM,...
Кабель в коробах и лотках
Автор: Наталия. ДОБРОГО ДНА ВСЕМ,У МЕНЯ ЕСТЬ КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МКЭШ,КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ КВВГ НГ,КАБЕЛЬ КВНГЭ НГ,ПРОВОД ПВ3,КАБЕЛЬ UTP?КАБЕЛЬ ОГНЕСТОЙКИЙ КВ НГ(А) И ЕСТЬ Металлорукав гибкий,...
Смета на электрику
Автор: Elmira. "Таня пишет:" "либо кабеля 3м,либо в несколько ниток кабель?Данные по траншее откуда?" "Траншея - 3м Устройство постели при одном кабеле в траншее -3м Кабель ...
 
Светлана, в 8 сборнике не смотрела?
 
а чем она будет отличаться от прокладки кабеля в любом другом помещении
 
Можно взять ФЕРм08-02-146, например?
 
Светлана, можно, все зависит от способа крепления, (по лоткам, скобами и.т.д.)
 
Цитата
Светлана пишет:
Можно взять ФЕРм08-02-146, например?
смотря как у вас запроектирована разводка, по идее проектировщик может сделать кабельный журнал, где распишет что какого сечения и как прокладывается по помещению, хотя ТП приходят зачастую полностью укомплектованные, с внутренней разводкой, монтажникам зачастую только нужно "войти" в помещение.
 
Способ крепления не указан, просто  прокладка кабеля в ТП.
 
Получается что ФЕРм08-02-146 можно брать?
 
можно
 
что за кабель прокладывайте, если КТП - само за себя говорит
 
Цитата
Способ крепления не указан, просто прокладка кабеля в ТП.

Здесь, в большей степени, всё зависит от ввода кабеля в ТП. Если ввод в ТП производится через проложенные трубы в фундаменте, расценка-08м-02-145 (прокладка кабеля по дну канала без креплений). Если кабель  подходит с ВЛ, ввод в ТП может произведён в верхней части здания (путём пробития отверствия, с послед.герметизацией) и послед.прокладкой кабеля внутри ТП. (либо в лотках, либо креплением накл.скобами, возможны и др.варианты).
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: кабеля

Присоединение работ из внешних файлов (11)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Присоединение работ из внешних файлов, вывод календарного графика на печать
Учет выполнения (9)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Учет выполнения
Письмо Росстроя № СК-1320/02 от 04.04.2007г. Методические рекомендации для определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом
Огнезащита металлических конструкций огнезащитным составом «Протерм СТИЛ» Типовая технологическая карта на огнезащиту стальных конструкций составом «Протерм СТИЛ»