Наладка фидера ТП



Страницы: 1
RSS
Наладка фидера ТП
 
не могу найти позицию в смете "наладка фидера ТП" подскажите чем можно заменить.
 
Испытание силового кабеля, измерение сопротивления изоляции.... Что то в таком роде посмотрите. Посмотрите ПУЭ 1.8.40, там есть нормы)
 
Фидер ТП - это отходящая линия электропередачи. Такой "позиции" в смете быть не может.
 
Я бы рассмотрел как наладку ячейки, и то при условии что была реконструкция ТП, на новом строительстве таких работ не производят
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Заполнение итогов и начислений (51)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Заполнение итогов и начислений вручную
Экспорт данных из Autodesk Revit (61)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Экспорт исходных данных из САПР Autodesk Revit 2012
Коэффициенты ТСН на март 2017 (СМР) Март 2017. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001 Постановление Правительства РФ от 24.11.2005 № 698 О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию