Пусконаладка ЩНО №1


Страницы: 1
RSS
Пусконаладка ЩНО №1
 
Уважаемые сметчики, добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую расценку взять на пусконаладку шкафа ЩНО №1. Для монтажа шкафа применила расценку ФЕРм08-03-572-06.
Изменено: Светлана - 22.03.2016 11:23:49
 
Ц08-03-572-06-это напольный шкаф управления, а у Вас ЩНО - щит наруж.освещения. Посмотрите Ц08-03-599
 
А на пусконаладочные работы?
 
Попробуйте ФЕРп 01-06-021-01, ФЕРп 01-06-021-02, ФЕРп 01-10-001-01. Я иногда применяю, экспертизу проходила.
 
Спасибо, Жанна!
 
м.быть еще ТЕРп01-11-028-01 и ТЕРп01-11-011-01