Установка ответвительных коробок.

Установка ответвительных коробок.

Установка ответвительных коробок.
 
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался:  ГЭСНм08-02-409 монтаж винипластовой (гофрированной) трубы включает в себя установку ответвительных коробок. Существует ли норматив по количеству учтенных здесь коробок? Кто знает, где прочитать? Заказчик не разрешает расценивать установу коробок по ГЭСНм08-02-420.
Похожие темы:Найти еще: ответвительных коробок
Прокладка кабеля в гофретрубе с установкой ответвительных коробок
... и резинобитумные трубки ни где не применяются. Да экспертиза искоса смотрит на эту расценку не пропускает ее. Здесь проблема в установке коробок ответвительных при прокладке кабеля в гофре трубе. Расценка ФЕРм08-02-409-09 самая прямая, но почему то в составе работ отсутствую установки ответвительных ...
Прокладка кабеля в гофретрубе с установкой ответвительных коробок
... по стене 23 метра по расценке ФЕРм08-02-409-09, но в работах нужно установить ответвительные коробки. в составе работ ФЕРм08-02-409-09 нет установки ответвительных коробок. расценку ФЕРм 08-02-413 Провод в резинобитумных трубках заказчик не пропускает  так как эта расценка предназначена для скрытой проводки,...
Прокладка кабеля в гофретрубе с установкой ответвительных коробок
... установки» (далее – ГЭСНм Сборник 8), таблиц с ГЭСНм 08-02-398 по ГЭСНм 08-02-400 и таблицы ГЭСНм 08-02-412 не отражены работы по установке распаячных (ответвительных), а также установочных коробок. В связи с этим допустимо ли при разработке смет для учета затрат на прокладку силовых и осветительных сетей в зданиях и сооружениях ...
 
« КОНСУЛЬТАЦИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ...
Выпуск 3, 2003 год.
В расценках по Сборнику ТЕРм 2001 №8 на монтаж: труб полиэтиленовых и винитастовых входит установка коробок. Поясните, какой расход коробок учитывать на единицу измерения?
Ответ:
Количество коробок для полиэтиленовых и винипластовых труб рассчитывается проектировщиком в каждом проекте отдельно.
А если заказчик разрешит можно ГЭСНм10-08-019-01 Коробка ответвительная на стене
Изменено: Olga - 05.04.2016 11:16:25
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Состав работ в расценке  включает в себя установку, а количество не указано. Меня интересует, сколько коробок можно установить, 1,2 или --цать. Эта работа требует достаточно времени и сил. Я включаю в смету только материал.

По ТЭР не работаем вообще.  
 
Наталья, заказчик прав. ФЕРм 08-02-409-01 не включает в себя ресурс "ответвительная коробка", количество нужно брать по проекту.  Предложенная Вами расценка на установку ответвительной коробки не подойдет, потому что это расценка по составу работ к Вашим трубам не подходит.)) Предложу вам ФЕРм10-04-066-04
 
Цитата
Жанна пишет:
ФЕРм10-04-066-04
4 чел-часа на 1 шт  - не много?
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Спасибо, но мне кажется ФЕРм10-04-066-04  это не совсем то, очень дорого)))))
 
Цитата
Olga пишет:
ГЭСНм10-08-019-01 Коробка ответвительная на стене
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Наталья, из книги "Консультации.." Горячкина, 1 том :
Вопрос 2.2.07.                                                                                              
В расценках по Сборнику ТЕРм-2001-08 «Электротехнические установки» на монтаж труб полиэтиленовых и винипластовых входит установка коробок.
Поясните, какой расход коробок учитывать на единицу измерения?
Ответ.
Количество коробок для полиэтиленовых и винипластовых труб рассчиты­вается проектировщиком в каждом проекте отдельно.                                                                                
на 100 м труб в среднем учитывается следующее количество коробок:
У-994 — 6 шт.
У-995 — 6 шт.
У-996 — 4 шт
 
Цитата
Жанна пишет:
ФЕРм 08-02-409-01 не включает в себя ресурс "ответвительная коробка
здесь нет коробок потому, что при этом виде проводки они не нужны.
 
Цитата
Мария пишет:
Цитата
Жанна   пишет:ФЕРм 08-02-409-01 не включает в себя ресурс "ответвительная коробка
здесь нет коробок потому, что при этом виде проводки они не нужны.
но состав работ по ФЕРм 8-409-2-1 выглядит так 01. Заготовка труб.; 02. Прокладка.; 03. Установка коробок.; 04. Затягивание проволоки.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Состав групп сборников (2.4)
Из видеоурока пользователь получит представление о составе группы сборников, узнает о структуре оглавления сборника и ознакомится с информацией в списке расценок в программе ГрандСмета .
Ресурсный метод - Мастер создания ЛС в ПП SmetaWIZARD
Описание работы по созданию формы локальной сметы с помощью мастера создания локальной сметы в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD.
Документы сметчика
Изменения в государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования
Методика определения размера платы за оказание услуги по экспертизе промышленной безопасности
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 19 января 2023 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.